Hej!
Har en särbo vars panna, Ivt greenline c7 med jordvärme, börjat larma....
"Givare köldbärare ut"
Kollar man på slingan som leder ut sitter där ett kärl med tryckventil på toppen om jag fattat jordvärme rätt ska man se nivån på vätskan i slingan i denna men där syns ingen vätska alls, så jag misstänkte att larmet beror på att nivån helt enkelt är för låg. Såvitt hon vet har inte detta kollats/justerats alls unde de 9 år hon bort i huset och jag har förstått att man ibland kan behöva fylla upp nivån i slingan efter lite googlande(dessutom har sonen erkänner att han "råkat" spruta ut "lite")...
Men även när pannan är avstängd och ventilen som sitter innan kärlet är stängd är där såpass med tryck att, trots att man inte ser någon vätska i kärlet, sprutar vätska så fort man vrider lite på ventilen... Så hur fyller jag då på?
Bifogar bild på kärlet så blir det kanske tydligare!
Eller är det uteslutet att det är orsaken till larmet? Så det bara är att ta in experthjälp?
Tacksam för vägledning
Har en särbo vars panna, Ivt greenline c7 med jordvärme, börjat larma....
"Givare köldbärare ut"
Kollar man på slingan som leder ut sitter där ett kärl med tryckventil på toppen om jag fattat jordvärme rätt ska man se nivån på vätskan i slingan i denna men där syns ingen vätska alls, så jag misstänkte att larmet beror på att nivån helt enkelt är för låg. Såvitt hon vet har inte detta kollats/justerats alls unde de 9 år hon bort i huset och jag har förstått att man ibland kan behöva fylla upp nivån i slingan efter lite googlande(dessutom har sonen erkänner att han "råkat" spruta ut "lite")...
Men även när pannan är avstängd och ventilen som sitter innan kärlet är stängd är där såpass med tryck att, trots att man inte ser någon vätska i kärlet, sprutar vätska så fort man vrider lite på ventilen... Så hur fyller jag då på?
Bifogar bild på kärlet så blir det kanske tydligare!
Eller är det uteslutet att det är orsaken till larmet? Så det bara är att ta in experthjälp?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tacksam för vägledning
Stäng ventilen före kärlet och fyll upp nivån lite tryck är kvar i kärlet men låt det pysa ut. Mu kommer det troligtvis inte lösa problemet med givaren för gissar att den är trasig och behöver bytas men fyll på brine i alla fall.
Det konstiga är att det kommer vätska direkt från ventilen på toppen, ingen luft trots att kärlet ser helt tomt ut.... Borde inte trycket minska med luften i systemet först?
Är lite orolig för att släppa ut allt tryck från systemet också, blir det inte problem?
Som jag förstått så kan man fylla med vatten i toppen av kärlet? Vätskan är söt och gulaktig, glykol?
Är lite orolig för att släppa ut allt tryck från systemet också, blir det inte problem?
Som jag förstått så kan man fylla med vatten i toppen av kärlet? Vätskan är söt och gulaktig, glykol?
Är det inte så att kärlet är helt fullt så du inte ser nivån ? Borde inte vara glykol om det är en ny anläggning då har man oftast spritblandning men glykol var vanligt tidigare. Normalt ska man inte behöva fylla på det kan behövas i början när luft fickor försvinner men inte senare. Vad visar kb in ut för värden ?
Den har åtminstone 10 år på nacken iallafall... Kan vara så att jag inte ser nivån eftersom vätskan är gulaktig precis som plasten men den känns tom...
Nåja, sannolikt inte anledningen till larmet ändå alltså... Ska kolla värdena men har för mig att det inte riktigt framgick...
Nåja, sannolikt inte anledningen till larmet ändå alltså... Ska kolla värdena men har för mig att det inte riktigt framgick...
Mm, har försökt lysa, behållaren ser tom ut... Och den känns ciktlösa om man vickar lite på den... Men eftersom det kommer vätska direkt kan den väl inte vara tom...gizmo007 skrev:
Får ingen temp på köldbärare ut, som larmar... De andra värdena Funkar, värmebärare var c:a 40 ut och 35 in har jag för mig....
Men får bli kontakt med repratör då, kruxet är att hon sannolikt inte kommer vi kvar jättelänge så hon vill nu inte lägga några sörre pengar om det inte helt nödvändigt(och det flyttar nog inte in någon efter heller...)....