Matning till Ledbelysning utomhus i mark , RKUB ?
Sida 1 av 2
Hej!
Ska dra lite belysning i 50 mm markslang till lite markspottar, ska även ligga 220 v för matning till ett uttag på muren.
RKUB 2x0,75 om man drar detta till belysningen , kommer det att skapa problem längre fram i tiden ?
Kommer att ligga i markslang hela vägen fram .
Eller man ska satsa på nån annan kabel till belysningen ?
Ska dra lite belysning i 50 mm markslang till lite markspottar, ska även ligga 220 v för matning till ett uttag på muren.
RKUB 2x0,75 om man drar detta till belysningen , kommer det att skapa problem längre fram i tiden ?
Kommer att ligga i markslang hela vägen fram .
Eller man ska satsa på nån annan kabel till belysningen ?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Man ska satsa på en kabel som är ok för detta tex nx1v ekkj eller eklk själv föredrar jag den första
Hej
Det ska endast vara 3st ledlister som ska sitta som belysning till avloppsringar . Som ska lysa upp insidan runtom till blommor.
Total sträcka 20meter till sista ledlisten
Eluttag - Trafo - Kabelrör - avloppsring 1 - rör - avloppsring 2 - rör - avloppsring 3
Så det är endast matningen till "armaturen" som behövs ,
Det ska endast vara 3st ledlister som ska sitta som belysning till avloppsringar . Som ska lysa upp insidan runtom till blommor.
Total sträcka 20meter till sista ledlisten
Eluttag - Trafo - Kabelrör - avloppsring 1 - rör - avloppsring 2 - rör - avloppsring 3
Så det är endast matningen till "armaturen" som behövs ,
Det finns ingen "jordkabel" som är röd o svart ? Så hade man kört samma kopplingssätt hela vägen ut till ledlister?
Går det inte att mata belysningen med en skärmad nätverkskabel t ex ?
Menar man kan ju mata poe enheter på långa avstånd ?
Går det inte att mata belysningen med en skärmad nätverkskabel t ex ?
Menar man kan ju mata poe enheter på långa avstånd ?
Redigerat:
Du kan använda den tvåledare du nämnde inledningsvis det är inga problem med det. Ingen anledning att ta kiumpig i sammanhanget kanske svåranvänd kabel där, och den är mer ändamålsenlig än nätverkskabel.
Där du drar till uttag eller annat för 230/400 V kan du med fördel välja N1XV typen den är tålig och liten i omfång samt utan skärm som kan vara lite mer svårarbetad.
Där du drar till uttag eller annat för 230/400 V kan du med fördel välja N1XV typen den är tålig och liten i omfång samt utan skärm som kan vara lite mer svårarbetad.
Hej!
Dels så sitter matningen under skydd utav en betongtrappa där jag plockar strömmen dels trafon samt 220 v uttaget längre fram .
Därav tänkte jag att det är lättare att dra fram en RKUB/nätverkskabel till 12v matningen till ledlisterna , samt slipper jag dosa av allt för mycket
Dvs drar 220 med exlq pure
Hittade även en exlq pure 5g 2.5 , kan iofs dra fram den till avloppsringarna , använda 1 par till 12 volt o sedan dosa av där till ledlisterna o sedan vidare till 220 uttaget.
Då bör det ju räcka med den kablen totalt sätt.
Eller tänker jag helt galet nu ?
Då blir det ju bara 1 kabel o rätt sorts kabel
Dels så sitter matningen under skydd utav en betongtrappa där jag plockar strömmen dels trafon samt 220 v uttaget längre fram .
Därav tänkte jag att det är lättare att dra fram en RKUB/nätverkskabel till 12v matningen till ledlisterna , samt slipper jag dosa av allt för mycket
Dvs drar 220 med exlq pure
Hittade även en exlq pure 5g 2.5 , kan iofs dra fram den till avloppsringarna , använda 1 par till 12 volt o sedan dosa av där till ledlisterna o sedan vidare till 220 uttaget.
Då bör det ju räcka med den kablen totalt sätt.
Eller tänker jag helt galet nu ?
Då blir det ju bara 1 kabel o rätt sorts kabel