Hej,

Läste på "lågenergihus. se" att hans Heru 75 drog mer ström än vad fabrikanten anger. Detta pga trasiga kondensatorer. Undrar om det är någon på forumet som mäter förbrukningen på sitt Heru 75.
Vad har ni haft för problem med ert Heru 75 och vad har bytts ut och varför?

Jag har själv ett Heru 75 där jag misstänker att tilluftsfläkten står still ibland och jag söker såklart felkällan.
Ska även försöka mäta förbrukningen när tillfälle ges. Detta om kondensatorer så antar jag att dessa går att köpa på tex Elfa.se istället för hos fabrikanten. Vet någon vlken typ man ska ha? I elschemat står det att det ska vara två på 2uF och två på 10uF.

Mvh
 
Jag har ett Heru 50 från början -90talet. Fick precis byta motor till värmeväxlaren. Annars inga problem vad jag vet :)

Hur mäter ni strömmen? Med tångamperemeter?

Vilken funktion tillför kondensatorerna?
 
Jag har en Heru 75 som installerades 2003.
Jag har bytt motor/växellåda som driver rotorn.
Förra vintern hade jag problem med att rotorn frös fast.
I vinter har jag inte haft några problem ännu...vi har nu -25 så vi får väl se...

Det finns en tre-vägsomkopplare för val av hastighet på fläktarna.
Läge ett går de väldigt sakta. Läge 2 & 3 väldigt fort, vet inte om det kan vara felkopplat men man upplever båda lägena som forcerad ventilation. Måste nog kolla upp detta.

Den låter en hel del trots två stora ljuddämpare (en på tilluft och en på frånluft) funderar ev på att sätta in fler.
Någon som gjort detta ?

Även på utgående luft skulle man kanske ha en då det hörs en hel del då man är ute på tomten.
 
Hej BRJ och alla andra,

Har lika med ljuddämparna jag också, oljud. Jag har köpt flexibla ljuddämpare till tilluften för montering i sovrum. Har provat att bara hålla denna framför hålet i taket och det är en stor skillnad. Så det ska monteras när det blir något varmare ute. Har även skaffat flexibla ljuddämpare att sätta direkt på aggregatet till tilluften och frånluften.

Hur märkte du att rotorn frös fast?

Jag upplever det hela väldigt lika dig BRJ, oljud ute i trädgårn samt ifrån tilluften i sovrummen.

Motorn till vvxl verkar vara ett vanligt fel - min går fortfarande. Vad kostade den?

Strömmen kan mätas med en energimätare från tex Clasolson, jag har stickpropp på mitt aggregat.

Lamporna på mina strömställare har slocknat, den röda & gröna.

Mvh
 
sune73 skrev:
Hej BRJ och alla andra,
Motorn till vvxl verkar vara ett vanligt fel - min går fortfarande. Vad kostade den?
Mvh
Motorn till Heru50/75 gav jag ca 1600-1700kr för. Lönar sig lätt att ringa runt till lokala firmor. Via en nätbutik fick jag ett pris på 2400kr...! Min motor höll i 15-20 år.
 
Hvilke værdier er de "rigtige", når man måler strømmen i steg 1 -2 og 3. Model Heru 75, ( I Danmark solgt under navnet "LVAR 75")

Jeg har et problem med kold tilluft i steg 1 på 14.5 C. Fraluft er 21,9 C og udeluft er 0,5 C..

Så jeg mistænker at der er et fel...

Venligst
Karl
 
Har du kollat så värmeväxlarmotorn fungerar?
Om man förutsätter att den fungerar har du en verkningsgrad på 65%, vilket inte stämmer, det bör ligga på runt 80%
Räknar man däremot på 1 kW tillsatsvärme (el-batteri) och 60 l/s får man 14,4 C grader.

Jag gissar på att din värmeväxlarmotor är kass, och något som inte är helt ovanligt.
 
P piko skrev:
Har du kollat så värmeväxlarmotorn fungerar?
Om man förutsätter att den fungerar har du en verkningsgrad på 65%, vilket inte stämmer, det bör ligga på runt 80%
Räknar man däremot på 1 kW tillsatsvärme (el-batteri) och 60 l/s får man 14,4 C grader.

Jag gissar på att din värmeväxlarmotor är kass, och något som inte är helt ovanligt.
Hej Piko

Tack för
P piko skrev:
Har du kollat så värmeväxlarmotorn fungerar?
Om man förutsätter att den fungerar har du en verkningsgrad på 65%, vilket inte stämmer, det bör ligga på runt 80%
Räknar man däremot på 1 kW tillsatsvärme (el-batteri) och 60 l/s får man 14,4 C grader.

Jag gissar på att din värmeväxlarmotor är kass, och något som inte är helt ovanligt.

Tak for svar.

Jeg har kontrollerat värmeväxlaren, den fungerer.

I dag har jeg disse værdier på steg 1 Ude 11,9 C; Fraluft 23,4 C; og Tilluft 19,8 C.
Jeg kontrollerede og fjernede rørfilteret http://www.billigventilation.dk/images/Lindab_nissehue.jpg
Filteret var mycket smutsigt efter kun 2 måneder..
Nu har jeg disse värdier Ude 11,8 C; Fraluft 23,5 C og Tilluft 20,8 C..

Jeg har ingen tillsatsvärme monterat.

Har du en formel til beregning af verkningsgrad?

Jeg har dessuden pråtat med en tekniker, der rekommanderar at byta kondensatorene från originala 10 UF og i stället sætte ind 8 UF. (For at reducere støj på steg 2)

Venligst
Karl
 
Redigerat:
københavn københavn skrev:
Jeg har dessuden pråtat med en tekniker, der rekommanderar at byta kondensatorene från originala 10 UF og i stället sætte ind 8 UF. (For at reducere støj på steg 2)

Venligst
Karl
Östbergs har en sats med transformator som monteras istället för kondensatorerna som går sönder hela tiden.
Tror det är denna. Ring och fråga, de har en hjälpsam support.
http://fsp.ostberg.com/category/show/85/transformator-vrde/?region=se&lang=se

När kondingarna går sönder så brukar fläktarna stanna eller gå sakta.
Detta kanske är anledningen till dålig effektivitet?
 
S sune73 skrev:
Östbergs har en sats med transformator som monteras istället för kondensatorerna som går sönder hela tiden.
Tror det är denna. Ring och fråga, de har en hjälpsam support.
[länk]

När kondingarna går sönder så brukar fläktarna stanna eller gå sakta.
Detta kanske är anledningen till dålig effektivitet?
Mit anlæg LVAR-75 er en variant af model HERU-75, som Östberg har tilvirket for det danske marked. Det har en styrenhed der ikke er direkte forbunden til anlægget, men via en ekstern styreboks. https://vvsgiganten.dk/files/51f18c19-534c-404a-81d0-b6bd76acd9a0.pdf

Grunden til, at jeg vil skifte Kondensatorer, er for at udelukke, at de er defekte.
 
  • Gilla
københavn
  • Laddar…
S sune73 skrev:
Den är liknande den som var på de första svenska modellerna av Heru 50 och 75.
Ett vred för fläkthastighet och ett för rotor av/på samt en grön lampa för drift och en röd för filtret. Hittar tyvärr ingen bild. De senare modellerna fick trådlös fjärrkontroll.

Här är ytterligare en transformator modell, [länk]
Tak for linket. Jeg tror, at jeg må fråga forhandleren eller Östberg efter mere teknisk information om transformator modellen til eksempel om den er kompatibel med styreboksen.

Venligst
Karl
 
Vet ni kanske hvad det riktiga varvtal er for rotoren på Heru 50 og Heru 75?
 
københavn københavn skrev:
Hej Piko

Tack för



Tak for svar.

Jeg har kontrollerat värmeväxlaren, den fungerer.

I dag har jeg disse værdier på steg 1 Ude 11,9 C; Fraluft 23,4 C; og Tilluft 19,8 C.
Jeg kontrollerede og fjernede rørfilteret [länk]
Filteret var mycket smutsigt efter kun 2 måneder..
Nu har jeg disse värdier Ude 11,8 C; Fraluft 23,5 C og Tilluft 20,8 C..

Jeg har ingen tillsatsvärme monterat.

Har du en formel til beregning af verkningsgrad?

Jeg har dessuden pråtat med en tekniker, der rekommanderar at byta kondensatorene från originala 10 UF og i stället sætte ind 8 UF. (For at reducere støj på steg 2)

Venligst
Karl
Jag letade upp en PDF på LVAR75, och i det aggregatet sitter det påsfilter.
Frågan är varför du har ett rörfilter om du redan har påsfilter i aggregatet.
Jag hade skippat rörfiltret.
https://vvsgiganten.dk/files/ab864ea5-dfc0-4a46-9cf5-9879baa9e6da.pdf

Finns ett gäng formelsamlingar som jag brukar använda mig av:
http://www.voltairsystem.com/ventappen.html
 
P piko skrev:
Jag letade upp en PDF på LVAR75, och i det aggregatet sitter det påsfilter.
Frågan är varför du har ett rörfilter om du redan har påsfilter i aggregatet.
Jag hade skippat rörfiltret.
[länk]

Finns ett gäng formelsamlingar som jag brukar använda mig av:
[länk]
Hej

Jeg har/havde rørfiltret for at skona påsfiltret for cigaretrök. Det er nu fjernet, og virkningsgraden er forbedret en del uden rørfiltret:)

I dag er værdierne på Steg 1: Fraluft 22,8C; Tilluft 20,5C: Uteluft 10,3C = Virkningsgrad 81,6%
Steg 2 Fraluft 23C, Tilluft 22,4C, Uteluft 10,1C= Virkningsgrad 95,3%
Den sidste virker være for høj?

Påsfiltret holder nok ikke så længe efter dette. Alle filtre er udskiftede i august..

Tak for formelsamlingen, den er nem at anvende.

Kender du varvtallet for rotoren?
 