Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Har ett vattenburet element som bara vägrar att bli varmt annat än i toppen.
Rörläggare har haft ner elementet, plockat isär det och spolat det samt motionerat termostaten hur mkt som helst men fortfarande samma problem. Ja, vi har även luftat hur mkt som helst men det är bara toppen av radiatorn som blir varm. Övriga 95% av elementet är kallt....
Men till-röret och returen blir mkt varma. Returen borde väl inte bli varm när elementet är till största delen kallt?
Kan det vara fördelaren till och retur?
Rörläggare har haft ner elementet, plockat isär det och spolat det samt motionerat termostaten hur mkt som helst men fortfarande samma problem. Ja, vi har även luftat hur mkt som helst men det är bara toppen av radiatorn som blir varm. Övriga 95% av elementet är kallt....
Men till-röret och returen blir mkt varma. Returen borde väl inte bli varm när elementet är till största delen kallt?
Kan det vara fördelaren till och retur?
Det låter som att du har ett enrörssystem , då kan det inträffa , har du en termostat på det , ta bort den och kolla den lilla pigg som sitter i kopplet , dom brukar fastna under sommaren i stängt läge .
Knacka på pinnen med ett knivskaft , kan behövas knacka flera gånger , den ska fjädra ut , efter det trycker på den ett antal gånger , troligtvis kommer värmen , sätt tillbaka termostaten
Knacka på pinnen med ett knivskaft , kan behövas knacka flera gånger , den ska fjädra ut , efter det trycker på den ett antal gånger , troligtvis kommer värmen , sätt tillbaka termostaten
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Pigggen är mkt motionerad och hela termostaten demolerad i molekyler, rengjord och smörjd
Ska inte på något vis påskina något för den röris som haft där
Svårt på avstånd , men det är ett enrörs du har , har ni skruvat ut lite på stryparen som sitter under en fyrkantshatt , om du skruvar ut den helt så kommer radiatorerna efter att tappa värme ,
men det måste provas
Svårt på avstånd , men det är ett enrörs du har , har ni skruvat ut lite på stryparen som sitter under en fyrkantshatt , om du skruvar ut den helt så kommer radiatorerna efter att tappa värme ,
men det måste provas
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tror att det är ett enrörsystem men jag är dålig på det här.
Har ett par jättedåliga bilder på fördelaren om den säger er ngt?
Ett rör till, ett rör retur
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Har provat att skruva loss den ”stryparen” bara men det gick ju inte, kom en massa vatten
Men man kanske ska bara släppa på den lite, typ ett kvarts varv?
För den var ovh är nu hårt dragen
Men man kanske ska bara släppa på den lite, typ ett kvarts varv?
För den var ovh är nu hårt dragen
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Tror att detta är siste elementen på slingan
Kanske Krilleman kan säga något om det kopplet , har inte riktig koll på det
Vänta med att göra något tills han kommit in i tråden med strypningen
Om du stänger alla radiatorer ,före den , blir den varm då
Sista på slingan , kan du lokalisera hur många du har på slingan , och i vilken ordning dom kommer Tex 1 2 3 4 5 , Ex om det går att vrida strypen 5 varv , så ska första vara 1 varv , andra 2 varv o.s.v och den sista heltt öppen 5 varv , det är s.k. instrypning
Vänta med att göra något tills han kommit in i tråden med strypningen
Om du stänger alla radiatorer ,före den , blir den varm då
Sista på slingan , kan du lokalisera hur många du har på slingan , och i vilken ordning dom kommer Tex 1 2 3 4 5 , Ex om det går att vrida strypen 5 varv , så ska första vara 1 varv , andra 2 varv o.s.v och den sista heltt öppen 5 varv , det är s.k. instrypning
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Jag stängde alla element i hela huset å bara lämnade detta öppet men hjälpte inte ngt :/
OK vänta får du se o han kommer inH halvordsson skrev:
Det är klart flödesproblem , finns inget vatten till den som det ska ,
En hypotetisk fråga , du har inte en handukstork som ligger på slingan , har varit med om en sån grej , när den var stängd så fungerade inte värmen bra
Medlem
· Västra götaland
· 46 inlägg
Nope, ingen handdukstork eller nått sånt och båda rören vid elementet är varma men endast toppen (de översta 5cm ) av elementen är varmt - dock ej lika varmt hela vägen mellan genomrostat - avluftning
Klart flödesfel då in i radiatorn
Men ni hade rensat ur termostaten och spolat ur radiatorn sa du , men hur är det med kopplet längst ner , börjar tro att det är där det sitter skit , sent på kvällen nu , knacka med hammaren så det skakar i radiatorn , kanske det släpper , har du smått hemma får du vänta till i morgon
Men ni hade rensat ur termostaten och spolat ur radiatorn sa du , men hur är det med kopplet längst ner , börjar tro att det är där det sitter skit , sent på kvällen nu , knacka med hammaren så det skakar i radiatorn , kanske det släpper , har du smått hemma får du vänta till i morgon
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Prova att justera på justerskruven lite mer, det kan ju ha satt sig lite skit där.
Dra den i botten och experimentera lite, men notera hur den står nu så du kan ställa tillbaka den i grundutförande om du skulle behöva det!
Dra den i botten och experimentera lite, men notera hur den står nu så du kan ställa tillbaka den i grundutförande om du skulle behöva det!
Liknande trådar
-
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Justera vattenburna radiatorer källare
Värme allmänt -
Kalla radiatorer och ljud från radiator och stamm.
Värme allmänt -
Kalla element trots åtgärder
Värme allmänt -
Hälften av radiatorerna förblir kalla på ö.v
Värme allmänt