5 743 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
FTX löser ut jordfelsbrytare, bara när det är fuktigt ute
Sida 1 av 2
Hej,
VI har i huset, sedan vi flyttade in för ett år sedan, haft problem med att jordfelsbrytaren i källaren löser ut.
Förra hösten kunde jag zooma in problemet till vårt FTX aggregat - som av någon outgrundlig anledning är anslutet via stickpropp. Det intressant var att jordfelsbrytaren endast löste ut när det började bli kyligt och fuktigt ute.
När våren kom så glömde jag problemet i och med att det försvann...
MEN....
Nu är det höst igen och som ett brev på posten börjar jordfelsbrytaren lösa ut nästan på daglig basis när det är kallt och fuktigt ute. Kopplar jag ur FTX aggregatet försvinner problemet.
Några idéer på vad som kan skapa problemet - mer i detalj än att det är FTX aggregatet?
VI har i huset, sedan vi flyttade in för ett år sedan, haft problem med att jordfelsbrytaren i källaren löser ut.
Förra hösten kunde jag zooma in problemet till vårt FTX aggregat - som av någon outgrundlig anledning är anslutet via stickpropp. Det intressant var att jordfelsbrytaren endast löste ut när det började bli kyligt och fuktigt ute.
När våren kom så glömde jag problemet i och med att det försvann...
MEN....
Nu är det höst igen och som ett brev på posten börjar jordfelsbrytaren lösa ut nästan på daglig basis när det är kallt och fuktigt ute. Kopplar jag ur FTX aggregatet försvinner problemet.
Några idéer på vad som kan skapa problemet - mer i detalj än att det är FTX aggregatet?
Bästa svaret
Ahh, tack för det uppslaget!
Modellen är en Systemair VX 250 TVP. Jag har noll koll på dessa aggregat men det låter fullt rimligt med värmelementen - för när hösten kommer så höjer vi ju också vanligtvis 'tillufts-temperaturen' dvs. gissar jag att värmelementen börjar jobba (alternativt jobbar mer).
Jag ska prova att köra på lägre tilluftstemperatur och se om det funkar bättre - men jag är 95% säker på att det kommer 'lösa probelemet'.
Vad tror du man behöver göra för att komma tillrätta med problemet?
Modellen är en Systemair VX 250 TVP. Jag har noll koll på dessa aggregat men det låter fullt rimligt med värmelementen - för när hösten kommer så höjer vi ju också vanligtvis 'tillufts-temperaturen' dvs. gissar jag att värmelementen börjar jobba (alternativt jobbar mer).
Jag ska prova att köra på lägre tilluftstemperatur och se om det funkar bättre - men jag är 95% säker på att det kommer 'lösa probelemet'.
Vad tror du man behöver göra för att komma tillrätta med problemet?
Alright, det släcker iofs bara källaren men det är tillräckligt jobbigt då bergvärmen sitter där =)useless skrev:
Då ska jag kika på värmeelementen - tror du det kan ha nåot att göra med om aggregatet ev är underdimensionerat för huset (vilket det är)?
Nu är jag absolut ingen elektriker men vi hade tidigare en micro som löste ut jfb. Lämnade den på service och han visade mig att jordpunkten på chassit inte var renskrapat utan färgen var kvar under skruven. Han putsade ytan och satte tb jordningen och vi hade inga problem därefter. Kan det vara så enkelt?
Bergvärmen är väl en 3-4 gånger billigare per producerad kWh, så det är i första hand den ni ska använda. Eftervärmaren i FTX-aggregatet är mest till för att förhindra kallras från tilluften. Om ni inte upplever problem med det så är det bättre att stänga av den helt.J jhn skrev:
Gammal tråd, men nu har jag drabbats av exakt samma problem.
Hur lyckades du slå om till Sommarvärme utan att aggregatet är strömsatt?
Hur lyckades du slå om till Sommarvärme utan att aggregatet är strömsatt?
För min del fanns det två vred. Det ena var helt enkelt ett MIN-MAX vred hur mycket styrka aggregatet skulle 'blåsa' med, och det andra vredet var ett MIN-MAX av värme. Jag vred helt enkelt ner denna i botten dvs. att det inte skulle leverera någon värme alls. Och problemet var löst.
Har inte löst ut en enda gång igen sedan tråden startatdes.
Har inte löst ut en enda gång igen sedan tråden startatdes.