Korsa vägg med EKK
Får man gå rakt igenom en 200 mm lättbetongvägg med en EKK eller måste man göra ett större hål och sätta ett rör först? Finns det regler för om kabeln sedan måste skarvad via kopplingsdosor när den kommer fram ur väggen?
Det gäller två förråd inomhus och jag ska dra el från belysningen i ena förrådet till ny belysning i det andra.
Det gäller två förråd inomhus och jag ska dra el från belysningen i ena förrådet till ny belysning i det andra.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är ok att gå igenom väggen utan rör. Rör kan vara bra ifall det är en isolerad vägg för att underlätta byte av kabeln.
Det finns inga krav att den måste skarvas där den kommer ut ur väggen om det är det du menar. Det finns omvänt inga hinder för att sätta en dosa rakt över kabeln där den kommer ut.
Det finns inga krav att den måste skarvas där den kommer ut ur väggen om det är det du menar. Det finns omvänt inga hinder för att sätta en dosa rakt över kabeln där den kommer ut.
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Om tanken är att göra en synlig snygg dragning, så är EKK lite för sladdrig, svårt att få den att gå rakt. Om sladdrigheten inte spelar så stor roll så kan du ju lika gärna låta kabeln göra en 90 graders böj, men med något större kurvradie.
Det finns andra mer lämpade kabeltyper. EKRK är en (får inte förläggas i våtrum eller utomhus, inte heller inbyggd, men genom en vägg är OK). Det finns nya ännu mer lättarbetade ersättare till EKRK, men jag har inte koll på exakt beteckning.
Det finns andra mer lämpade kabeltyper. EKRK är en (får inte förläggas i våtrum eller utomhus, inte heller inbyggd, men genom en vägg är OK). Det finns nya ännu mer lättarbetade ersättare till EKRK, men jag har inte koll på exakt beteckning.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
För att undvika den skarpa 90 gradaren så bila bort lite betong så kabeln får en mjukare sväng, kulodosa, bahh.
Protte
Protte
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Den frågan har besvarats med ja, nej och allte emellan i långa trådar här. Om du ansluter biledaren i matande änden till jord och knipsa av den i armaturen så gör du nog inget fel.
Köper du den kabeltypen nu är möjligheten dessutom stor att den inte ens har biledare det har utgått. Och annars kan du som sagt göra som det passar bäst där du kopplar in kabeln. Är det lätt gjort så skadar det inte om du ansluter den till jord och är det trångt eller ingen bra plint osv kan du klippa bort den.
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Om man vill använda den för att minska störfält, eller bara det elektriksa fältet runt ledningen, så är det bättre att bara ansluta ena änden. Annas skapar man "jordslinga". Alltså en envarvig spole, där halva spolen består av jordledaren i kabeln, och andra halvan av biledaren. Den spolen kan plocka upp eller skicka ut störningar.T Thomas_Blekinge skrev:
I vissa sammanhang ska man absolut undvika "jordslingor", men i det här fallet påstår jag att det inte spelar någon roll. Det främsta skälet till att endast ansluta biledaren till PE i matande ände bör vara att man då kan mäta upp att PE-ledaren är hel. Ansluter man biledaren i båda ändar kan man ha ett avbrott på PE som inte går att upptäcka, dvs arean kan vara mycket mindre än man tror (endast biledaren som PE).H hempularen skrev:Om man vill använda den för att minska störfält, eller bara det elektriksa fältet runt ledningen, så är det bättre att bara ansluta ena änden. Annas skapar man "jordslinga". Alltså en envarvig spole, där halva spolen består av jordledaren i kabeln, och andra halvan av biledaren. Den spolen kan plocka upp eller skicka ut störningar.