Hej bästa Byggahus.se!!
Har ni något förslag på hur man bygger en tunn våtrumsyttervägg?
Vi håller på att bygger ett litet hus med reglar på 145mm+45mm, tänkte ifall vi skippar 45 regeln, men då skruvar vi igenom ångbromsen.
Tack för tips, ja jag är nybörjare!!
(Försöker rädda golvbrunnen som hamnar för nära väggen.)
Har ni något förslag på hur man bygger en tunn våtrumsyttervägg?
Vi håller på att bygger ett litet hus med reglar på 145mm+45mm, tänkte ifall vi skippar 45 regeln, men då skruvar vi igenom ångbromsen.
Tack för tips, ja jag är nybörjare!!
(Försöker rädda golvbrunnen som hamnar för nära väggen.)
Hej!L largab skrev:
Tack, tänkte mer på att försäkringen nog inte täcker ifall det är närmare än 20cm?
Sen så tar jag bort 45mm regeln, så kommer allt som sätts upp på väggen göra hål i ångspärren.
Hmmm.
Skit och försäkringen täcker
Bra och försäkringen täcker inte..
Vad skulle du valt?
Håller med "largab", om det bara rör sig om 3-5 centimeter är det godtagbart för att inte offra isolering m.m. 20 cm är en rekommendation, byggstandard. Försäkringsbolaget bryr sig bara om vattenskador,.
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Måttet 20 cm kommer från tillverkaren av tätskikt. Och det skall följas. Det är dessutom en av de första (och enda) sakerna som en bes. man kommer att titta på den dag du säljer. Och det blir då en solklar anmärkning.Jonatan79 skrev:
Skälet för kravet är att tätskiktet sträcks kraftigt när det trycks ned i brunnen, det blir stora spänningar i tätskiktet. För att då säkra att det finns en stor yta som kan ta upp spänningen, så vill man ha 20 cm "normalt" golv, innan tätskiktet viker upp på väggen. Det kan alltså helt enkelt lossna om man håller mindre än 20 cm. I praktiken lär inte 3 - 4 cm för lite vara ett problem, men regeln finns där och vill man hävda att det blir lika bra med mindre, så får man nog göra alla de tester och prov som tätskiktstillverkarna gör, då har man "uppfunnit" ett eget tätskiktssystem.
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Den där extra 45 regeln i väggen är inte något som påverkar certifiering av badrummet. Så den är inte helig (som 20 cm avstånd till brunn).
Men skippar man den, så bör man fundera över konsekvenserna. Om det är meningen att sätta en blandare på den där väggen, så gör det att rören till den kommer att ligga 45mm närmare ytterväggen. Och det kan finnas fler installationsmässiga överväganden. Det har inget med väggens styvhet att göra.
Man kommer också in på den oändliga diskussionen om byggplast eller inte i en badrumsvägg. Det har avhandlats massor med andra trådar.
I vanliga rum vill man ha de där 45mm för att kunna dra elrör utan att skada byggplasten.
Men skippar man den, så bör man fundera över konsekvenserna. Om det är meningen att sätta en blandare på den där väggen, så gör det att rören till den kommer att ligga 45mm närmare ytterväggen. Och det kan finnas fler installationsmässiga överväganden. Det har inget med väggens styvhet att göra.
Man kommer också in på den oändliga diskussionen om byggplast eller inte i en badrumsvägg. Det har avhandlats massor med andra trådar.
I vanliga rum vill man ha de där 45mm för att kunna dra elrör utan att skada byggplasten.