Hej bästa Byggahus.se!!

Har ni något förslag på hur man bygger en tunn våtrumsyttervägg?

Vi håller på att bygger ett litet hus med reglar på 145mm+45mm, tänkte ifall vi skippar 45 regeln, men då skruvar vi igenom ångbromsen.

Tack för tips, ja jag är nybörjare!!
(Försöker rädda golvbrunnen som hamnar för nära väggen.)
 
  • Illustration av en våtrumsytterväggs konstruktion med keramik, ångbroms och isolerade reglar markerade.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Rädda golvbrunnen? Förklara bättre tack, gärna bild!
 
  • Gilla
swealp
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Rädda golvbrunnen? Förklara bättre tack, gärna bild!
Golvbrunnen hamnar för nära väggen. Måste ju vara 20cm enligt SÄKERVATTEN.

Så jag funderar på att tunna ur ytterväggen lite, det som är problemet. Tack!
 
Hur långt från väggen blir det utan ändring?
 
Om du skruvar skivorna i ytterväggsreglarna så lär det väl kvitta? Skivorna pressas ju mot reglarna och sen kommer tätskikt så det lär ju hålla tätt
 
Hej! Ska skriva ett bättre inlägg strax men det är ungefär 42cm ifrån betongkanten hill golvbrunnskant.

Tack!
 
  • Måttband visar 42 cm från betongkant till kant av blått golvbrunnsgaller.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
swealp swealp skrev:
Hej! Ska skriva ett bättre inlägg strax men det är ungefär 42cm ifrån betongkanten hill golvbrunnskant.

Tack!
Jag Tror det är bättre att låta avståndet till vägg bli mindre än att ändra på väggkonstruktionen. Det ska inte vara några problem att få det tätt ändå
 
  • Gilla
swealp
  • Laddar…
L largab skrev:
Jag Tror det är bättre att låta avståndet till vägg bli mindre än att ändra på väggkonstruktionen. Det ska inte vara några problem att få det tätt ändå
Hej!

Tack, tänkte mer på att försäkringen nog inte täcker ifall det är närmare än 20cm?

Sen så tar jag bort 45mm regeln, så kommer allt som sätts upp på väggen göra hål i ångspärren. :(

Hmmm.
Skit och försäkringen täcker
Bra och försäkringen täcker inte..
Vad skulle du valt?
 
Håller med "largab", om det bara rör sig om 3-5 centimeter är det godtagbart för att inte offra isolering m.m. 20 cm är en rekommendation, byggstandard. Försäkringsbolaget bryr sig bara om vattenskador,.
 
  • Gilla
swealp
  • Laddar…
swealp swealp skrev:
Sen så tar jag bort 45mm regeln, så kommer allt som sätts upp på väggen göra hål i ångspärren. :(
Skruvar du skivor mot reglarna så gör det inget att skruven går genom ångspärren. Skivan trycks ju mot så det blir tätt.
 
  • Gilla
swealp
  • Laddar…
Tätskiktet fungerar oavsett om det är 20 el 10 cm mellan vägg o brunn. Det kanske är känsligare om man har träbjälklag som underlag. Med betong så kan det knappast gå fel.
 
  • Gilla
swealp
  • Laddar…
useless useless skrev:
Skruvar du skivor mot reglarna så gör det inget att skruven går genom ångspärren. Skivan trycks ju mot så det blir tätt.
Hej!

Är du helt säker på det? Folieduk och skivan är väl inte lika tät.

Tack!
mvh
 
Ja. Hur hade du tänkt få fast 45mm regeln om man inte får skruva genom ångbromsen?
 
  • Gilla
swealp och 1 till
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Håller med "largab", om det bara rör sig om 3-5 centimeter är det godtagbart för att inte offra isolering m.m. 20 cm är en rekommendation, byggstandard. Försäkringsbolaget bryr sig bara om vattenskador,.
Måttet 20 cm kommer från tillverkaren av tätskikt. Och det skall följas. Det är dessutom en av de första (och enda) sakerna som en bes. man kommer att titta på den dag du säljer. Och det blir då en solklar anmärkning.

Skälet för kravet är att tätskiktet sträcks kraftigt när det trycks ned i brunnen, det blir stora spänningar i tätskiktet. För att då säkra att det finns en stor yta som kan ta upp spänningen, så vill man ha 20 cm "normalt" golv, innan tätskiktet viker upp på väggen. Det kan alltså helt enkelt lossna om man håller mindre än 20 cm. I praktiken lär inte 3 - 4 cm för lite vara ett problem, men regeln finns där och vill man hävda att det blir lika bra med mindre, så får man nog göra alla de tester och prov som tätskiktstillverkarna gör, då har man "uppfunnit" ett eget tätskiktssystem.
 
Den där extra 45 regeln i väggen är inte något som påverkar certifiering av badrummet. Så den är inte helig (som 20 cm avstånd till brunn).

Men skippar man den, så bör man fundera över konsekvenserna. Om det är meningen att sätta en blandare på den där väggen, så gör det att rören till den kommer att ligga 45mm närmare ytterväggen. Och det kan finnas fler installationsmässiga överväganden. Det har inget med väggens styvhet att göra.

Man kommer också in på den oändliga diskussionen om byggplast eller inte i en badrumsvägg. Det har avhandlats massor med andra trådar.

I vanliga rum vill man ha de där 45mm för att kunna dra elrör utan att skada byggplasten.
 