Hej

Har en vattenpump som jag tycker startar rätt ofta, när tvättmaskinen ska gå igång, när man spolat i kran ca 20-30 sek.

Tillslagstryck verkar vara 2.5 bar, frånslagstryck 4,5

Pumpen får upp trycket fort till 4,5 bar, sedan åker den tillbaka till 4 och håller sig där.

Jag tror kanske hydroforen behöver fyllas på med luft. Men den blåa prylen på bilden är väl en kompressor som ska sköta sådant?

Jag ser dock ingenstans att fylla på luft nånstans. Så då blir det att testa:
- stäng av pump
- öppna kran i huset
- tömma hydrofor på vatten
- starta pump
.. missat något?

Hur ska jag göra med den blå prylen? Den är kopplad till ovansidan på hydroforen

Se gärna bilderna

https://ibb.co/eHpA6v
https://ibb.co/noCV6v
https://ibb.co/kM11Da

Mvh Johan
 
L
Ser ut som du har svavelväte i vattnet med dom grejerna , och en avluftare på halva tanken kan ju vara så att det har blivit lite för mycket vatten i tanken , då får du tömma den på allt tryck
och vatten , så justerar det sig själv när vattnet kommer från pumpen
 
Tack för svaret. Du menar att den blå prylen rensar svavelväte? Ska jag göra något med den när jag tömmer vattnet?
 
L
Nej du behöver inte göra något , att du skulle ha svavelväte ( det luktar som ruttna ägg ) är bara något som jag tyckte mig se på installationen , den burken luftar vattnet och det kommer mycket luft in i tanken , blir det för mycket går det ut gula grejen mitt på tanken
 
Ja lite ägg kanske det luktar. :)

Tack för svaret, om den är tänkt att fylla luft i hydroforen så kanske det inte hjälper om jag tömmer den på vatten för att försöka få in mer eller?
 
L
Det är svårt att veta hur vattnet står i tanken , men troligtvis står det upp till kopplingen av avluftaren , den stänger när vattnet kommer dit .om man då försöker höja trycket så kommer nivån i tanken att sjunka och luften går ut , ( dödläge moment 22 ) det som går för att få mera vatten är att höja lite på frånslaget till pumpen och låta tillslaget vara som det är , då trycks vattnet upp en bit i tanken , startar inte så ofta , lite större magasin
 
Finns det någon övre gräns för hur högt jag kan sätta frånslaget? Just nu verkar det vara 4,5 (4,0 går den tillbaka till direkt)

Är det de röda kranarna på denna bild som reglerar från- och tillslagstryck tro? https://ibb.co/eHpA6v
Det är en uppe och en nere, bara den översta syns på bilden.
 
L
Nej , att trycket går till 4,5 och sjunker till 4 är för att luften gungar i tanken samt kanske att
det pyser ut lite genom avluftningen
Att höja trycket , det är den grå nere , man tar bort det grå locket , under där sitter en inställning , har för mig att den är graderad med riktning + och - en plastratt , man vrider lite mot + ,, då stänger den av senare , ha locket av när du testar , men inga fingrar på ledningar och skruvar låt den stanna på 5 , den sjunker nog till ca 4,5 då
 
Hej och hå

Efter mycket om och men har väl detta lagats

Har ett sådant här system
cop-hy-webb-500.jpg

Och vi har kommit fram till att den stora mässingsventilen i mitten hade gått sönder, det är en avluftare som fungerar både vid tappning samt påfyllning.

Den är lagad temporärt med en manuell stopventil istället. Tills en ny del är beställd.

Sedan har vi ändrat påslagstrycket till 2 bar, funkar bra.
 