Hej
Upptäckte att jag har gammal kulo kabel, klamrad kabel i vit metallaktig isolering längst ut inomhus.
Har för mig att det inte är tillåtet, bara utomhus.
Eller är det tvärtom kanske?
Eller har jag drömt allt?
Om jag har rätt är det då lämpligt att byta till denna?
https://www.bauhaus.se/kabel-exq-light-3g1-5-10m.html#full-description
Mvh
Fredrik
 
Kulo får man bara ha inomhus.
 
Mikael_L
EKRK som den heter idag och kuhloledning hette den för hundra år sedan, efter sin uppfinnare ernst kuhlo.

Den har mig veterligen aldrig varit tillåten utomhus.
Idag är den godkänd i "torra rum inomhus" och ej i dold förläggning.

Gammal "dödskulo" som har gummiisolerade ledare är idag alltid dags att byta ut omgående. Men redan under 50-talet byttes isoleringen ut till PVC och dessa kablar är som regel ingen panik att byta ut. Men man kan gärna göra det om det ändå görs något jobb i den delen av anläggningen.
Men de äldre gummiisolerade ska man inte vänta alls med.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Enormt tack för hjälpen.
Lite var alltså dröm i alla fall.
 
Orsaken till smeknamnet " dödskulo" är att den söndertorkade gummiisolering lätt spricker vid vibrationer eller annan mekanisk påverkan. När det sker kan plåtmanteln bli spänningsförande med 230 v. Det är särskilt farligt om kabeln är förlagd i t.ex. kök med jordade föremål inom räckhåll.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.