Dax då att slå på pannan då kylan börjar komma krypande... men det verkar som att shunten har fastnat. I vanliga fall så går det med moderat kraft och en större skiftnyckel att reglera tempen, men nu går det inte att rubba axeln som nog tidigare haft ett eget handtag.

Någon här som har ett bra förslag på åtgärd.
Går det att plocka isär och smörja utan att tömma systemet?
Visst är ett byte närstående, men det är lite väl med 29 grader i köket :) så alla förslag är välkomna..

En fastnat shuntventil från varumärket FYRIX på ett värmesystem, täckt av mossa och i behov av underhåll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
L
Har du inte rört den på hela sommaren , då brukar shuntar och pumpar sitta fast
Dom 4 bultar som sitter där kan tas bort , då kan hela inre kägglan tas ur , men prova först med att lägga en regel mot axeln och slå lite halvhårt på den , behövs inte mycket för att lossna
Tänker du ta isär den så pass på , kommer den loss så blir du blöt med hetvatten , prova att få loss lite innan du tömmer pannan
 
  • En shuntventil med anteckningar om hur man lossar delar och varnar för möjlig vattenläckage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tusen tack! Gör ett försök (y)
 
Det blev blött :oops: Riktigt blött så att lossa dom fyra bultarna va ingen hit...
Ja jag har provat dunka på axeln med en koppar klubba.. fler idéer?
 
L
Då var hålen för bultarna rakt in utan botten , där finns vattnet :worried: kan du stänga av ledningarna mot raddarna någon stans , man kallar det **:: stänga in pannan :: då finns det inget tryck , bara lte vatten kommer , stäng av pumpen och pannan innan du stänger in pannan , kolla först hur det ser ut med alla rör , så allt är avstängt , det kan vara så att ett rör från pannan far iväg upp på vinden eller om det finns något rött kärl som är kopplat till pannan , det kommer att rinna en del då , det är exspantion och får inte stängas , kanske 20 liter max , nu har du möjlighet att mecka med shunten utan att nli alltför blöt :) var bara försiktig så inte bryter av öronen på luckan
 
Shunten sitter på det utgående röret från pannan, inga kranar varken innan eller efter. Känns som ett byte är rätt väg, men då behöver systemet tömmas eller? Tack ändå för tips :)
Edit: expen sitter monterad ovan på panna, det var det första jag böt från öppen till sluten.
 
L
Ja eftersom det inte går att stänga in pannan är det ett måste :worried: förstår att det är en äldre anläggning , så det är säkert stålrör där och inte koppar , har man inte kunskap om rörarbete så finns det nog inget annat än ropa på röris :worried: som kommer och ser vad som ska göras i en första sväng , är det en äldre herre så kanske han vet hur man kan få ut delarna , prata med röris om att ev. sätta ventiler för att stänga in pannan :), bra att ha framöver , vid ett ev. byte av värmekälla , kan inte komma med mera :worried:
 
Ja anläggningen är gammal, Erryl konverterad till pellets. Tänkte se om det gick att lösa men en röris med byte av Shunt får bli nästa steg. Tillsvidare får pannan vila. När tom frun tycker det är för varmt så är det varmt :cool:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.