Hej,
Går det att bygga betongplatta ovan på bergvärme borr plats? Om ja hur ska man åtgärda det?
 
L
Ingenting är omöjligt , men man brukar inte rekommendera det , det kan uppstå läcka i vinkelkopplingarna mor borrhålet eller värsta cenario att behöva ta upp slangarna p.g.a. läck i vändklumpen ( har iof aldrig hört om detta )
Med betongplatta så är slangarna under denna fastlåsta och går inte att lyfta vid en ev.reparation , det är detsamma som en del erfarit med sina borrhål för vatten , som dom byggt in i friggebodar och garage , där det inte är ovanligt att behöva lyfta någon gång
 
Kan man åtgärda det med en torpargrund (höjd = 500 mm) ? Tack!
 
L
Svaret är nog nej , :worried:för att kunna komma åt rören så måste det finnas fritt utrymme på minst 2x2 meter med början vid hålet och i rörens längdriktning i mark , samt 3 meter upp från mark , slangar är inte som ett snöre , dom är stela och fordrar mycket plats
Det finns inget som hindrar att bygga för hålet , men det är ett lotteri , kan bli en nitlott :worried:
 
Sen har det ju hänt (även om det är ovanligt) att det har trängt upp vatten från borrhålet pga dålig tätning av foderröret, sönderrostat foderrör, trasigt lock, etc så att marken har blivit underminerad. Tråkigt om det händer under huset.
 
Redigerat:
  • Gilla
Liteavvarje
  • Laddar…
useless useless skrev:
Sen har det ju hänt (även om det är ovanligt) att det har trängt upp vatten från borrhålet pga dålig tätning av foderröret, sönderrostat foderrör, trasigt lock, etc så att marken har blivit underminerad. Tråkigt om det händer under huset.
Hej,
Tack för svaret. Du får ha en trevlig dag.
 
Tack (y)(y)(y)
 