Sätta jordad kontakt på ojordad lampa, men bruka i ojordat uttag!?
Har en äldre lampa som är ojordad och därmed har en äldre ojordad kontakt. I vårt hus har vi ojordade vägguttag.
Vill nu sätta en Nexa fjärrströmbrytare mellan vägguttag och lampan, för att med fjärrkontroll kunna sätta av och på lampan. Men detta går ju inte eftersom Nexa har jordad ingång...
Men själva uttaget i väggen är ju ojordat...
Är det helt fel och absolut *no no* att sätta dit en jordad kontakt på vår ojordade golvlampa? Även om vi aldrig kommer koppla in den i ett jordat uttag...
Finns det några risker med att byta kontakt i teorin eller praktiken, om man bortser från risken att man någon gång framöver glömmer att lampan är ojordad och kopplar in den i ett jordat vägguttag.
Vill nu sätta en Nexa fjärrströmbrytare mellan vägguttag och lampan, för att med fjärrkontroll kunna sätta av och på lampan. Men detta går ju inte eftersom Nexa har jordad ingång...
Men själva uttaget i väggen är ju ojordat...
Är det helt fel och absolut *no no* att sätta dit en jordad kontakt på vår ojordade golvlampa? Även om vi aldrig kommer koppla in den i ett jordat uttag...
Finns det några risker med att byta kontakt i teorin eller praktiken, om man bortser från risken att man någon gång framöver glömmer att lampan är ojordad och kopplar in den i ett jordat vägguttag.
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Risken, oavsett om du sätter jordad kontakt, eller en platt europlug, är som du är inne på. Du eller någon annan kan i ett senare skede använda lampan i ett rum med jordade uttag. Blir det ett enkelfel på lampan så kan det bli livsfarligt.
De platta eurokontakterna får bara sättas på apparater som är dubbelisolerade, den gamla lampan är troligen inte dubbelisolerad.
De platta eurokontakterna får bara sättas på apparater som är dubbelisolerade, den gamla lampan är troligen inte dubbelisolerad.
Men det kan inte hända ngt så länge vi endast brukar lampan i ojordat uttag? Och att vi sedan byter tillbaka till korrekt ojordade kontakten då vi flyttar eller säljer lampan. Får sätta en kom-ihåg-klisterlapp på kontakten, så den aldrig kopplas till jordat uttag.H hempularen skrev:Risken, oavsett om du sätter jordad kontakt, eller en platt europlug, är som du är inne på. Du eller någon annan kan i ett senare skede använda lampan i ett rum med jordade uttag. Blir det ett enkelfel på lampan så kan det bli livsfarligt.
De platta eurokontakterna får bara sättas på apparater som är dubbelisolerade, den gamla lampan är troligen inte dubbelisolerad.
Förstår dock att det är fel rent el-skolemässigt
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
M Metroid skrev:Men det kan inte hända ngt så länge vi endast brukar lampan i ojordat uttag? Och att vi sedan byter tillbaka till korrekt ojordade kontakten då vi flyttar eller säljer lampan. Får sätta en kom-ihåg-klisterlapp på kontakten, så den aldrig kopplas till jordat uttag.
Förstår dock att det är fel rent el-skolemässigt
Det är ju inte att sätta den i ett jordat uttag som är farligt, det som är farligt är om du har andra spparater i rummet som är jordade.
Absolut inte! Det är lika troligen farligt som att sätta dit en jordad stickpropp. Europlugg indikerar att lampan skulle vara dubbelisolerad, vilket den troligen inte är, och möjliggör användning i jordade uttag på ett sätt som inte ska gå. Lampans skydd bygger troligen på enkelisolering + "isolerat utrymme", vilket är anledningen till den ojordade stickproppen.fahlis skrev:
Om man inte förstår varför detta är ett problem ska man inte syssla med den typen av kopplingar.
Bygg om lampan till dubbelisolerat utförande eller gör som etompau föreslår, sätt en nexapuck bakom uttaget.
Moderator
· Stockholm
· 52 013 inlägg
Det är ett brott mot grundläggande elsäkerhetsmässiga principer. Det är något man bara inte gör.M Metroid skrev:Men det kan inte hända ngt så länge vi endast brukar lampan i ojordat uttag? Och att vi sedan byter tillbaka till korrekt ojordade kontakten då vi flyttar eller säljer lampan. Får sätta en kom-ihåg-klisterlapp på kontakten, så den aldrig kopplas till jordat uttag.
Förstår dock att det är fel rent el-skolemässigt
Hur stor risken sedan i praktiken är går alltid att diskutera. Men Allvarliga olyckor, oavsett om det gäller en mindre incident med en stöt, eller flygplan som kraschar, beror ofta på flera samverkande orsaker, och där det ofta handlar om att någon liten detalj i säkerhetstänket har hoppats över. Dvs. det osannolika är ofta mycket mer sannolikt än man inser, förrän när någon i efterhand utreder hur det kunde gå så illa.