VP-rör i mark
Idag när jag skulle byta ut en kabel som ligger nergrävd i VP-rör i marken, upptäckte jag att kabeln var blöt. När jag delade VP-röret i en skarv rann det ut vatten! Är det godkänt att skarva VP-rör med vanliga skarvmuffar i mark? Eller hur har vattnet tagit sig in?
Tacksam för synpunkter!
Tacksam för synpunkter!
VP-rör i mark gör varken till eller från. Används bara för att underlätta dragning av kabeln. Det är själva kabeln som måste vara godkänd för förläggning i mark.
Sedan finns den riktiga kabelskyddsrör också. De där gula och gröna osv. De är täta.
Sedan finns den riktiga kabelskyddsrör också. De där gula och gröna osv. De är täta.
Vilka diametrar finns dessa kabelskyddsrör i?
Kabeln är framdragen i ett VP-rör som är ingjutet i husgrunden. Detta rörs ytterdiameter är ungefär 29-30 mm. Från detta rörutlopp behöver jag skarva på någon form av kabelskyddsrör.
Förslag?
Kabeln är framdragen i ett VP-rör som är ingjutet i husgrunden. Detta rörs ytterdiameter är ungefär 29-30 mm. Från detta rörutlopp behöver jag skarva på någon form av kabelskyddsrör.
Förslag?
Kan vanligt folk köpa dem någonstans?
Eller är det bara elgrossister som har dessa rör?
Eller är det bara elgrossister som har dessa rör?
Av detta kan man alltså dra slutsatsen att den befintliga installationen, dvs EKK i VP-rör i mark, inte uppfyller dagens krav?Carl skrev:
Tänkte även dra kabel till en sensor i samma rör. Sensorn är tänkt att matas med 24 V SELV. Måste även denna kabel vara av typen EKLK eller EKKJ/FKKJ? Går det inte bra med t.ex. RKUB?