Hej, har bergvärme idag och undrar om det inte vore effektivare att hämta värmen från uteluften de dagar utetemperaturen överstiger +3 ?
Har en gammal nibe1245 pump.
 
Du lär ju aldrig kunna räkna hem den investeringen.
 
en radiatorfläkt och en shunt borde väl inte vara så hemskt dyrt ?
 
Ska du förvärma kylmediet på väg in i pumpen? :thinking:
 
ja, det verkar enklast, typ 2 brineslingor, och växla mellan dem beroende på vilken som är varmast.
 
Menbhur stor skillnad är det på verkningsgraden vid +3 och +5 intemp?
 
nån annan kanske vet ?
 
ca 2-3% bättre cop /grad beroende på framledningstemp.
 
Somna om och köp en fin whiskey istället och spara in på nåt annat :)
 
Så i storleksordningen sänker man elförbrukningen på sin höjd någon procent och då under den delen av året man inte behöver värma upp huset.

Satsa på något annat.
 
En åtgärd som kan hjälpa om man har lite för litet borrhål är att förvärva värmeböraren på väg netvi hålet när det är varmare ute än i hålet. Så i vissa fall kan det absolut vara vettigt.
 
det lär jag ju inte tjäna igen ... bara elen till ev fläkt borde bli dyrare.

För övrigt, wisky är bara sprit som fått träsmak och blivit missfärgad pga underkonsumtion och felaktig förvaring.
 
Luft är dåligt på att överföra energi så har du 3 grader ute blir inte brine 3 grader så man behöver ha några grader över på utetempen innan man får nån större skillnad på brine. Jag värmer brine med vent luften det gör nog större skillnad till lägre drift kostnad och funkar hela året även på vintern när man behöver energin.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.