Hej, vår urgamla spis ska bytas ut. Men vilken fas är det? Och behöver jag köpa en ny med samma fas? Tack!
 
  • Elcentral med handskrivna etiketter för elektriska kretsar inklusive en etikett märkt 'Spis'.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal spispanel med numrerade kokplatsväljare och en huvudströmbrytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Typskylt på spis som visar tekniska specifikationer och elanslutningsscheman.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I ditt fałl verkar man har använt en ovanlig med lösnińg med två faser och nolla till spisen.
I det läget kan man använda en spis med 230 V elementspänning som är. omkopplingar mellan 1 fas. 230 V , 230/400 2 fas + N , 230/400 V. 3 fas + N.

I det fallet väljer man 2 fas alternativet. Kontrollera att nolla är framdragen och ansluten.

Även en spis med 400 V element fungerar i ditt fall. Den måste i så fall vara omkopplingsbar mellan två och tre faser.
 
  • Gilla
High_Fidelity
  • Laddar…
Ja gammal är den, med spänningen 220 V lite ovanligt.

Vad för ny spis du kan välja beror på vad som finns framdraget till spisuttaget. Att döma av din elcentral så har du två faser, nolla och skyddsjord. Ev kan du fiska fram en tredje fas då det ser ut som om kylen har snott en fas från spisgruppen. Det vore bra att kontrollera detta först så att du kan välja spis sedan.

Om du tänker köpa en begagnad spis så se upp för 400 V-spisar för trefas då detta kan vara svårt att åstadkomma i ditt fall, alltså spisar märkta "400 V 3~".

Ska du köpa en ny spis så är det lite enklare då alla spisar idag har elementspänningen 230 V. Du behöver dock se till att välja en spis som går att koppla in på två eller tre faser, välj inte en enfasspis. Detta kan vara svårt att se. Man brukar behöva titta på märkskylten på den fysiska spisen då det sällan framgår av produktinfo och brux. Om det är en fullstor spis med ugn och den är korrekt märkt ska det stå "400 V 3N~". Man kan också se det på märkeffekten som bör ligga på 9-11 kW för en spis. Andra varianter innebär begränsningar. Även om du inte kan nyttja all effekt i spisen pga att du saknar en fas till spisuttaget så bör du välja en spis som kan kopplas in på tre faser.
 
Mikael_L
Verkar vara för Norska (och ev mycket gamla Svenska) marknaden.
Då det är 220V elementspänning, men skulle gå att trefasansluta (R-S-T) direkt.

Den anslutning idag bränner upp spisen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.