Ja, när jag granskade bilderna lite närmare såg jag att du har samma taklutning inne som ute, så då begriper jag. Om man räknar med en spännvidd på 2,75 m (i ditt första inlägg skrev du 3,4, men jag använder det senaste) och en längd på 4,8 m, en snölast på 3 kN/kvm och en egenvikt på 0,3 kN/kvm får jag följande resultat: Om du vill ha en fribärande limträbalk hela vägen (dvs 4,8 m) behöver den ha måtten 140x180. Om du kan tänka dig att sätta en stolpe i mitten (alltså två balkar på vardera 2,4 m) så räcker det med 42x180 (den minsta limträbalk som tillverkas, 180 är minsta höjd för alla bredder).
Haha. Helt rätt troligen men med långa ljusa vakna nätter då man funderar i mörkret och förnyad kunskap från justusandersson så börjar man tvivla.Ö öringen skrev:
Tänk att åbäka sig och dyka upp här nästa år
Och hitta talet inrasat. Inte kul å ta tag i det då.
Helst vill jag förstärka längst med de befintliga takreglar men inifrån. Dvs 3 st limträbalk på 2700 och sen stötta dem i fästet mot väggen med lodräta stolpar alternativt bleck på vägg då den ena regeln är över en dörr.J justusandersson skrev:Ja, när jag granskade bilderna lite närmare såg jag att du har samma taklutning inne som ute, så då begriper jag. Om man räknar med en spännvidd på 2,75 m (i ditt första inlägg skrev du 3,4, men jag använder det senaste) och en längd på 4,8 m, en snölast på 3 kN/kvm och en egenvikt på 0,3 kN/kvm får jag följande resultat: Om du vill ha en fribärande limträbalk hela vägen (dvs 4,8 m) behöver den ha måtten 140x180. Om du kan tänka dig att sätta en stolpe i mitten (alltså två balkar på vardera 2,4 m) så räcker det med 42x180 (den minsta limträbalk som tillverkas, 180 är minsta höjd för alla bredder).
Funderade lite till. Tvärgående limträbalk med stötta i mitten är nog det enklaste. Vi kan leva med den stolpen 6 dagar per år utan problem.J justusandersson skrev:Ja, när jag granskade bilderna lite närmare såg jag att du har samma taklutning inne som ute, så då begriper jag. Om man räknar med en spännvidd på 2,75 m (i ditt första inlägg skrev du 3,4, men jag använder det senaste) och en längd på 4,8 m, en snölast på 3 kN/kvm och en egenvikt på 0,3 kN/kvm får jag följande resultat: Om du vill ha en fribärande limträbalk hela vägen (dvs 4,8 m) behöver den ha måtten 140x180. Om du kan tänka dig att sätta en stolpe i mitten (alltså två balkar på vardera 2,4 m) så räcker det med 42x180 (den minsta limträbalk som tillverkas, 180 är minsta höjd för alla bredder).
Brorsan kan nog fixa upp den långa med takräcke så kan jag göra jobbet sen. Super mycket tack för hjälpen.
Liknande trådar
-
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering/laster
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionering platt tak utan vind och snölaster
Byggmaterial & Byggteknik