Elcentralen sticker in en bra bit i facket som ska isoleras med träfiberlösull. Spontant känns det dumt att isolera direkt mot elcentralen eftersom stålet riskerar ge kondensering i lösullen. Tänker jag rätt här?
Garo som tillverkar skåpet hade inte nån riktig expert (pga semester) som kunde ge något klockrent råd, men rekommenderar nån sort luftspalt runt skåpet.
Finns här någon som råkat ut för samma problem? Vad är lösningen?
Garo som tillverkar skåpet hade inte nån riktig expert (pga semester) som kunde ge något klockrent råd, men rekommenderar nån sort luftspalt runt skåpet.
Finns här någon som råkat ut för samma problem? Vad är lösningen?
Det där är inget ovanligt med infällda mätarskåp , finns till 90% i alla hus , att dom inte tänker till
blir en stor köldbrygga , det du kan göra är att sätta en frigolit på baksidan , men bara på baksidan , och fylla resten med ull , runt alla rör mot y-vägg , ingen kondens blir det vad jag har varit med om
blir en stor köldbrygga , det du kan göra är att sätta en frigolit på baksidan , men bara på baksidan , och fylla resten med ull , runt alla rör mot y-vägg , ingen kondens blir det vad jag har varit med om
Ska nog förtydliga mig lite. Kanske inte gör någon skillnad alls. Hela väggkonstruktionen andas dvs panel, träfiberskiva på utsidan, träfiberlösull mellan reglar följt av en ångbroms. Dvs ingen plast. Jag ställer mig undrande till om cellplast är rätt väg att gå då. Förstår poängen med det.
Du säger en ångspärr innerst , kort med isolering där , mot övriga väggens tjocklek , då finns det ingen ånga mot skåpsidan , men om det kommer värme mot den kalla plåten , som bara har en plåtdörr mot himlen , så kan det bli fuktigt på plåten i väggen iaf , det kommer att bli en kraftig köldbrygga under alla förhållanden med så lite isol där , vad jag sett på nybyggen så har en del satt frigolit , och en del bara ull , så det är lite olika , kanske beroende på vem som snickrar och vad dom har i fickan så att sägaK kuntri skrev:
Ja du ser många villjor finns det , och utföranden detsamma , sunt förnuft brukar segraK kuntri skrev:
Medlem
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det kan t.o.m regna in i den här typen av skåp om de inte sitter under tak. Så räkna med att det kan bli vatten. Luckan är inte särskilt tät mot direkt regn om den inte konstruerats om de senaste 15 åren.
Jag har förvisso det stormsäkrade skåpet men håller med dig att det finns en risk för inträngning av vatten.imported_Benno skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror inte man skall överdriva risken för kondens på plåtens baksida. Elmätaren m fl saker som sitter i skåpet alstrar nog lite värme. Cellulosaullen måste väl vara perfekt i sammanhanget. Jag har själv en liknande lösning i en tillbyggnad, fast jag valde att fälla in skåpet bara till hälften. På en norrsida med rejält taksprång alldeles ovanför är det inte många regndroppar som hamnar där.