1 168 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
En ledningsfärgfråga
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Hej alla!
Jag undrar vad elektrikern använder i följande scenario;
En utanpåliggande kopplingsdosa - - > PIR-brytare - - > belysningsarmatur. Pilarna symboliserar utanpåliggande kabel.
PIR-brytaren är skyddsisolerad, så den jordas inte. Då uppstår ju frågan om man får lov att tejpa orange tejp på JORDTRÅDEN i båda ändarna i en EKK och därmed använda den som tändtråd/bruten ledare? Eller finns det tre trådar EKK med blå, brun och orange.
Tacksam för svar.
PS. Allting är enligt lagen, IP 66 på samtliga armaturer och kopplingsdosor. 2,4 m över golv. Inte i zon 0. DS.
Jag undrar vad elektrikern använder i följande scenario;
En utanpåliggande kopplingsdosa - - > PIR-brytare - - > belysningsarmatur. Pilarna symboliserar utanpåliggande kabel.
PIR-brytaren är skyddsisolerad, så den jordas inte. Då uppstår ju frågan om man får lov att tejpa orange tejp på JORDTRÅDEN i båda ändarna i en EKK och därmed använda den som tändtråd/bruten ledare? Eller finns det tre trådar EKK med blå, brun och orange.
Tacksam för svar.
PS. Allting är enligt lagen, IP 66 på samtliga armaturer och kopplingsdosor. 2,4 m över golv. Inte i zon 0. DS.
Svaret är enkelt..
Gul/grön ledare får inte användas som tändtråd ( bruten fas).
Det finns kabel utan gul/grön ledare. Det är en specialvariant som knappt används idag.
Alternativet är använda en kabel som innehåller 4 eller 5 ledare. Bruten fas kan byta färg i kopplingsdosan. T.ex. blå - brun. grå - brun , svart - brun.
ALDRIG gul/grön.
Gul/grön ledare får inte användas som tändtråd ( bruten fas).
Det finns kabel utan gul/grön ledare. Det är en specialvariant som knappt används idag.
Alternativet är använda en kabel som innehåller 4 eller 5 ledare. Bruten fas kan byta färg i kopplingsdosan. T.ex. blå - brun. grå - brun , svart - brun.
ALDRIG gul/grön.
Redigerat:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Jag vet att gul-grön inte får användas till annat än jord, men ändras inte trådens färg om elektrikern sätter eltejp på den som märkning?
En tvåtrådad kabel funkar inte eftersom det måste gå en tändtråd/bruten ledare från PIR-brytaren.
Vad menar du med speciallängd?
En tvåtrådad kabel funkar inte eftersom det måste gå en tändtråd/bruten ledare från PIR-brytaren.
Vad menar du med speciallängd?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Är det kanske så att man då istället tar en EKLK och orangetejpar den grå tråden tex?
Du behöver inte orange tejpa ledare. Vid en utanpåliggande installation är det fullt normalt att vissa ledare byter färg i kopplingsdosor.Cancerman_777 skrev:
Tändtråd kan ha olika färger t.ex. orange, vit, grå , svart.
Fas 1 ledare är brun enligt dagens standard.
Gul/grön skall vara skyddsjord.
Blå skall vara nolla i normalfall, Den kan användas till annat i några specialfall.
Du behöver inte och ska inte märka om någon tråd i kabeln. Den enda som är "helig" är den gul/gröna som ALDRIG får användas till nått annat än jord, gör man en mittuppskalning och hittar en gulgrön så är dom allra flesta säker på att det är en jord. Använder man då den att jorda nått kan ju det jordade bli spänningssatt. Använd tex den grå och märk inte om den med någon tejp (som lossnar efter en tid) för det gör det hela sämre.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Ok, så med andra ord gör det ingenting att man frångår standarden I huset i övrigt?
Stort tack för svaren
Då blir det EKLK istället.
Stort tack för svaren
Då blir det EKLK istället.
Glöm inte att jorda biledaren i matande ända.
Vilket år är elinstallationen utförd?
Före 2000 eller efter 2000?
Det styr vilken färg fasledarena hade.
IEC standard fas 1 brun
Svensk standard fas 1 svart ( före 2000)
Vilket år är elinstallationen utförd?
Före 2000 eller efter 2000?
Det styr vilken färg fasledarena hade.
IEC standard fas 1 brun
Svensk standard fas 1 svart ( före 2000)
Redigerat:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 864 inlägg
Nope.
Och återigen; tack för input och kunskap.
Och återigen; tack för input och kunskap.
Produkter som diskuteras i tråden