Hej alla!

Jag undrar vad elektrikern använder i följande scenario;

En utanpåliggande kopplingsdosa - - > PIR-brytare - - > belysningsarmatur. Pilarna symboliserar utanpåliggande kabel.

PIR-brytaren är skyddsisolerad, så den jordas inte. Då uppstår ju frågan om man får lov att tejpa orange tejp på JORDTRÅDEN i båda ändarna i en EKK och därmed använda den som tändtråd/bruten ledare? Eller finns det tre trådar EKK med blå, brun och orange.

Tacksam för svar.

PS. Allting är enligt lagen, IP 66 på samtliga armaturer och kopplingsdosor. 2,4 m över golv. Inte i zon 0. DS.
 
Svaret är enkelt..
Gul/grön ledare får inte användas som tändtråd ( bruten fas).

Det finns kabel utan gul/grön ledare. Det är en specialvariant som knappt används idag.

Alternativet är använda en kabel som innehåller 4 eller 5 ledare. Bruten fas kan byta färg i kopplingsdosan. T.ex. blå - brun. grå - brun , svart - brun.

ALDRIG gul/grön.
 
Redigerat:
Jag vet att gul-grön inte får användas till annat än jord, men ändras inte trådens färg om elektrikern sätter eltejp på den som märkning?

En tvåtrådad kabel funkar inte eftersom det måste gå en tändtråd/bruten ledare från PIR-brytaren.
Vad menar du med speciallängd?
 
Är det kanske så att man då istället tar en EKLK och orangetejpar den grå tråden tex?
 
Cancerman_777 Cancerman_777 skrev:
Är det kanske så att man då istället tar en EKLK och orangetejpar den grå tråden tex?
Du behöver inte orange tejpa ledare. Vid en utanpåliggande installation är det fullt normalt att vissa ledare byter färg i kopplingsdosor.

Tändtråd kan ha olika färger t.ex. orange, vit, grå , svart.
Fas 1 ledare är brun enligt dagens standard.

Gul/grön skall vara skyddsjord.
Blå skall vara nolla i normalfall, Den kan användas till annat i några specialfall.
 
Varför skulle du tejpa en grå tråd orange?!
 
Du behöver inte och ska inte märka om någon tråd i kabeln. Den enda som är "helig" är den gul/gröna som ALDRIG får användas till nått annat än jord, gör man en mittuppskalning och hittar en gulgrön så är dom allra flesta säker på att det är en jord. Använder man då den att jorda nått kan ju det jordade bli spänningssatt. Använd tex den grå och märk inte om den med någon tejp (som lossnar efter en tid) för det gör det hela sämre.
 
EKLK ger en snyggare förläggning än EKK.
 
Nyfniken Nyfniken skrev:
Varför skulle du tejpa en grå tråd orange?!
För att följa standarden I övriga huset.
 
Ok, så med andra ord gör det ingenting att man frångår standarden I huset i övrigt?

Stort tack för svaren :)

Då blir det EKLK istället.
 
Glöm inte att jorda biledaren i matande ända.



Vilket år är elinstallationen utförd?

Före 2000 eller efter 2000?

Det styr vilken färg fasledarena hade.

IEC standard fas 1 brun
Svensk standard fas 1 svart ( före 2000)
 
Redigerat:
Nope.

Och återigen; tack för input och kunskap.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.