Siren/Blixtljus Teletec TL-30x till SPC 4320
Hej, jag har försökt söka i detta forum men jag hittar inte riktigt svaret. Avser ansluta denna siren/blixtljus till SPC 4320. Enheten ska enligt uppgift dra 900MA:
1. Jag tänkte inte driva den med batteri (ska sitta i takfot- högt upp)
2. Kan jag använda reläutgången på 1A ?
3. Kan jag använda 12V matningen i CA för att driva den ?
Hälsn Lars
1. Jag tänkte inte driva den med batteri (ska sitta i takfot- högt upp)
2. Kan jag använda reläutgången på 1A ?
3. Kan jag använda 12V matningen i CA för att driva den ?
Hälsn Lars
2. Ja.L limrell skrev:Hej, jag har försökt söka i detta forum men jag hittar inte riktigt svaret. Avser ansluta denna siren/blixtljus till SPC 4320. Enheten ska enligt uppgift dra 900MA:
1. Jag tänkte inte driva den med batteri (ska sitta i takfot- högt upp)
2. Kan jag använda reläutgången på 1A ?
3. Kan jag använda 12V matningen i CA för att driva den ?
Hälsn Lars
3. Nej.
Aux på 4320 är specad till 750mA.
Hej, det blev så att jag kopplade blixtljuset (i TL-30x) till OP6 och en annan separat siren till vanligtEXT siren. Fungerade bra i installatörsläget och testfunktionen. När jag sedan gick ur installationsläget så blev det X-buss komm.avbrott (enligt loggen) och MAP har tappat kontakten med CA. MAP lyser med endast information om version mm, inga knappar aktiva. Det är en 52x. Gjorde mjuk återställning men MAP har ej kontakt med CA. Har kopplat bort EXT siren och blixtljuset på OP6. Jag vet att det är svårt att svara men har någon ett förslag vad jag kan göra härnäst ? Jag har kollat att alla andra kablar sitter på plats.
Hälsn Lars
Hälsn Lars
Redigerat:
Liknande trådar
-
DSC/ Teletec Communicator IRIS-4 200
Villalarm & Hemautomation -
Extra Extern siren till agility 3 larmet
Villalarm & Hemautomation -
Visst är det bara att ta bort, Teletec 1500
Teknik -
Tänkte använda ett Teletec PC1580 larm som legat ett tag.
Villalarm & Hemautomation -
Teletec PC1580
Villalarm & Hemautomation