Vi har ett Thermotech-system till golvvärmen.
Har problem med att värmen konstant är igång. Har kontrollerat ställdonen och dessa satt inte fastskruvade över huvud taget. Ställdonen är av modell "Normally Closed".
Har skruvat fast dem (enligt instruktion, endast för hand) och skruvar upp värmen på rumsregleringen så öppnar inte ställdonen.
Har läst instruktionen till golvvärmen och enligt min tolkning är en kabel felkopplad, den blå/vita kabeln borde vara kopplad till plint 2 och 3 på själva rumstermostaten?
Rumstermostat Instruktion
Verklig koppling av rumstermostaten
Basenhet Instruktion
Verklig koppling av basenhet
(Även orange kabel är felkopplad i basenheten, dock är plint 4 och 5 byglade vilket borde göra att just denna felkoppling inte spelar någon roll?)
Har problem med att värmen konstant är igång. Har kontrollerat ställdonen och dessa satt inte fastskruvade över huvud taget. Ställdonen är av modell "Normally Closed".
Har skruvat fast dem (enligt instruktion, endast för hand) och skruvar upp värmen på rumsregleringen så öppnar inte ställdonen.
Har läst instruktionen till golvvärmen och enligt min tolkning är en kabel felkopplad, den blå/vita kabeln borde vara kopplad till plint 2 och 3 på själva rumstermostaten?
Rumstermostat Instruktion
Verklig koppling av rumstermostaten
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Basenhet Instruktion
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Verklig koppling av basenhet
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
(Även orange kabel är felkopplad i basenheten, dock är plint 4 och 5 byglade vilket borde göra att just denna felkoppling inte spelar någon roll?)
Stänger styrdonen om du fimpar strömmen till dem?
De öppnar inte trots att strömmen är ikopplad och rumstermostaten är på.
Ingen av ställdonen var fastskruvade, det gjorde att flödet och värmen var konstant på.
Nu är ställdonen fastskruvade och är således alltid stängda eftersom de inte reagerar på rumsregleringen.
Ingen av ställdonen var fastskruvade, det gjorde att flödet och värmen var konstant på.
Nu är ställdonen fastskruvade och är således alltid stängda eftersom de inte reagerar på rumsregleringen.
Om donen är stängda så får de ingen ström. Kolla att kopplingsdosan är bygglad på NC. På vissa termostater när man första gången kopplar in don så måste man köra upp termostaten på max och sen min för att sparka igång donen.
De har jag ingen koll på.
Har du testat det jag sa om max /min på termostaten?
Bästa svaret
Fungerar utmärkt! (Bytte plats och fördelade kabeln mellan plint 2 och 3 på termostaten)GK100 skrev:
Tusen tack!
(Hittade inget i manualen om just ställa termostaten på min och Max på just detta system.)