Har ett funkishus med svagt lutande tak (byggår -39). Ca. 30cm sågspån.
RF har legat under 75% hela vintern men nu när solen börjar värma upp går RF upp till ca. 76-78% dagtid. Borde det inte vara tvärtom? Högre temp borde ge lägre RF. Kan det vara fukt bundet i spånet som sedan ångar upp när det blir varmare? Har ingen ventilation att tala om. Just nu har jag 14,5grader C och 78% RF. Kanske inget att oroa sig över om det bara sker under dagtid. Har lite mörka prickar på undersidan på råsponten. Taket är omlagt -60.
 
Redigerat:
Du har rätt i din analys att varmare luft kan bära mer vatten så rf borde gå ner, våren och hösten är dock de månader som är mest kritiska då vi får in varm fuktig luft utifrån på dagtid och som på nätterna inte kan bära fukten och den kondenserar. Mätningarna du gör ska även tala om RH och temp utanför vinden, det är denna luft som kan komma in. och alternativt kylas eller värmas upp.

Finns anledning till att företag som enbart pysslar med fukt finns, det är inte en exakt vetenskap i alla lägen.
Recept: mäta, mäta, mäta. förstå resultaten och åtgärda. kan man inte mäta eller förstå resultaten tar man in ett sådan företag.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.