Denna vintern har vi fått problem att få varmvatten i huset, samtliga kranar.
I duschen behöver man skruva 1/4-1/2 varv extra för varmvatten jämfört med tidigare.

Varmvatten i köket är bara att glömma.

Hur som have, har en Cetetherm U22 Basic.

Lånad bild:
Cetetherm U22 Basic fjärrvärmecentral med ledningar och kopplingar mot betongvägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag ringde fjärrvärme-leverantören som kopplade till tekniker.
Han var helt säker på att det är filter för varmvatten, hade haft några stycken likadana i vinter.
Men de bara hänvisar till manual eller rörmokare.

Jag kanske är blind, men jag hittar då inget filter till varmvatten.

Principschema för Cetetherm U22 Basic fjärrvärmecentral med betecknade komponenter och värmeväxlarflöden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det är inte nr. 21, den är till elementen.
16. är Kv
10 är inkommande FV

Så vad kan man göra?
Enligt en antik manual jag hittat kan det vara filter fjärrvärme, nr.10.
Kan det stämma?
 
Redigerat:
Åsa Lund
Testa att rensa filtren?
 
Det är säkert komponent 8, temperaturregulatorn eller styrventilen som är boven. Kontakta en rörläggare för utbyte.
 
filtret sitter inte på varmvattnet, det sitter på fjvledningen
 
nr 10
 
längst ut till vänster på bilden sitter en mässingsklump med en fyrkant vinklad snett neråt, detta är filtret på fjv.
Men ska du ta lös det måste du stänga inkommande fjv annars bränner du sönder dig...Ge dig inte på det om du inte är säker hur du ska gå tillväga, då är det bättre betala lokala röris lite pengar.
 