Nytt blandarfäste med skarvade flexslangar och kopplingar under diskbänk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har bytt blandare och då de flexslangarna inte räckte så fick jag skarva dem 1gång. Nu till frågan skall alla dessa nya kopplingar tätas? Isf med vad? Lin/pasta eller Loctite 577?
 
Det beror på hur kopplingarna ser ut.

Om det är klämringskoppling så ska det inte vara något annat än själva klämringen.

Om det är slätända så ska det vara planpackning och inget annat.

Lin&pasta/gängtejp/Loctite577 används vid rörgänga.


Den korta slangstumpen ser ut att vara av slätända-typ, det ska då vara planpackningar i ändana.
Det är då fel typ av skarvkoppling mot kopparrören, den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder.


Jag skulle i ditt ställe bytt ut bägge kopparrörsstumparna istället för två slangar.
 
  • Gilla
KnockOnWood
  • Laddar…
Staffans2000
Den korta slangstumpen ser ut att vara av slätända-typ, det ska då vara planpackningar i ändana.
Det är då fel typ av skarvkoppling mot kopparrören, den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder.


Filar du ner de smala kanterna så kan du använda dina befintliga kopplingar.

Staffan
 
Staffan2000 skrev:
Den korta slangstumpen ser ut att vara av slätända-typ, det ska då vara planpackningar i ändana.
Det är då fel typ av skarvkoppling mot kopparrören, den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder.


Filar du ner de smala kanterna så kan du använda dina befintliga kopplingar.

Staffan
Vad menar du med att fila ner de smala kanterna? // Tobbe
 
Staffans2000
Jag citerar dempa igen.
"den skarvkopplingen har klämringsutförande i bägge ändar. Detta medför att planpackningen kommer att ha alldeles för liten tätyta samt risk att plantätningen skärs sönder."

Om du filar ner ena änden av skarvkopplingen så att den vassa kanten avsedd för en klämring blir någorlunda slät och plan så har du en koppling som passar för klämring i ena änden och plankoppling i den andra

Staffan
 
Det skulle vara enklare att köpa lite Cu rör och sätta i lite längre Cu rör.
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
Thomas_Blekinge skrev:
Det skulle vara enklare att köpa lite Cu rör och sätta i lite längre Cu rör.
Det är som sagt det bästa alternativet.
En av anledningarna till att det är bästa alternativet är att det minskar antalet skarvar, det är skarvarna som kan läcka lättast.
Ju färre skarvar ju mindre risk för läckage.
 