Hejsan.
Vi bor i södra Portugal - Portimao
Hittade i grannstaden en helt oanvänd Tylö bastu komplett med orginal svensk Tylö "kabin" ca 7 m2.
Denn har aldrig varit innkopplad - den nya portugisiska ägaren av huset ville hellre använda rummet till
home cinema!! :)
Till saken: Aggregatet är på 6,6 kW och det hör en TS 16-3 kontrollpanel med.
De lokala elektriker tycker att det där med 3-fas är "muito complicado" dvs besvärligt. Dyrt också det nämms ca sek 10-13.000 för att lägga ner 3-fas kablarna i källaren, sätta i 3 nya säkringar, och få det hele godkänt av den statliga el leverantören. Att ha 3-fas i huset kostar lite under sek 150 per månad ii abbonement....
I instruktionsboken finns också skema hur man kann koppla in aggregatet med 220V (menar 220-240V) dock med kabeldiameter på 10 mm2 och drar då 29A !!! Dom går förståss inte i dom rör som vi redan har dragna till källaren..och det skall säkert skaffas en annan kontrollpanel?
Snälla experter kan ni komma med ett bud? 3-fas eller den billiga 230V-lösningen..???
 
Redigerat:
H
Om bastun behöver 29 A så behöver du även 10 A till minst till resten av huset så runt 40 A behöver du totalt in i huset. Vad kostar inte det abbonemanget? Har du dessutom ac i huset så behöver du ännu större säkring om du vill kyla resten av huset medans bastun är på. Så kör på 3-fas alternativet.
 
Vad har du för huvudsäkring till huset idag då? Du kanske kan nyttja 2 av 3 slingor och ändå få duglig värme?
 
Om elektrikern föredrar en enfasinkoppling och det blir billigare är väl det något som talar för den lösningen om det inte kommer med andra nackdelar. Går kabeldragningen att få till på ett snyggt sätt? Som sagt vad har du / vad kan du få för huvudsäkring? Behöver du verkligen en ny kontrollpanel och vad kostar den? Bastun blir lika varm av enfas som av trefas.
 
Elcentral med huvudströmbrytare och säkringar monterad på trävägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Huvudsäkring med en 30A automatsäkring i en säkringslåda, inga ledningar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elcentral med öppen huvudsäkring och synliga tjocka ledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tusen tack för svar. Här kommer foton. När jag öppnade säkrings , saa ligger det 3 mycket tjocka ledningar bakom huvudsäkringen. Vad tror ni??
 
Är det huvudsäkringen till höger? Den ser i så fall ut att vara ställbar från 10 till 30 A och för närvarande inställd på 30 A. Det verkar lite snålt att maxa huvudsäkringen med bara bastun. Den måste du troligen byta, och då är frågan om du också måste byta inkommande matning.

Svaret i Sverige skulle tveklöst vara att du skall koppla aggregatet till trefas, men nu är du inte i Sverige. Om du kan få ett enfasabonnemang med kanske 50 A huvudsäkring och det blir billigare samt att elektrikern tycker det är mindre komplicerat att koppla in så ser jag inga problem med det.
 
Skulle isåfall vara om nollan i reglercentralen inte klarar strömmen?
 
V
Tror inkommande är 2-fas med 230v huvudspänning.
 
VillaAnna skrev:
Tror inkommande är 2-fas med 230v huvudspänning.
Borde inte gruppsäkringarna vara tvåpoliga då? Fast det ändrar väl ingenting ändå?
 
Bastu i Portugal?
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Bastu i Potugal?? Här är husen inte vinter isolerat som i skandinavien!! Det är kallt mellan november-februari,,,och en bastu ville vara saken!! :)
 