Hej,
jag ska installera led-spottar i köket som jag hade tänkt skulle styras av Renova återfjädrande strömbrytare och dimmas med Schneiders dimmerpuck. Tänkte lägga en spotlight på en dimmer och tre på den andra.
När jag nu tittar på installationsritningen och försöker få ihop det med mina erfarenheter av elinstallationer, google och övriga trådar på detta forum så blir jag lite förvirrad.
Såhär menar Schneider att man ska koppla:
Vilket jag översatt till följande:
På något sätt känns det inte helt vettigt? Vad tror expertisen?
Tack på förhand!
jag ska installera led-spottar i köket som jag hade tänkt skulle styras av Renova återfjädrande strömbrytare och dimmas med Schneiders dimmerpuck. Tänkte lägga en spotlight på en dimmer och tre på den andra.
När jag nu tittar på installationsritningen och försöker få ihop det med mina erfarenheter av elinstallationer, google och övriga trådar på detta forum så blir jag lite förvirrad.
Såhär menar Schneider att man ska koppla:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vilket jag översatt till följande:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
På något sätt känns det inte helt vettigt? Vad tror expertisen?
Tack på förhand!
Moderator
· Stockholm
· 52 011 inlägg
Det beror på var man sätter fjädern. För "standard" inkoppling av schneiderbrytare med brytaren monterad så att märkningar kan läsas utan att stå på händer och tändning uppåt så ska tändtråden kopplas till pil ut kompletterad med siffran 1.KjellTimell skrev:
Jag gjorde samma koppling men fick det inte riktigt att funka. Jag har dock ytterligare en strömbrytare på samma lampa. Det blev som så att den andra strömbrytaren blev master (kanske var det?). Dessutom betedde sig inte dimmern som instruktionen angav. Det kanske iofs hade med ljuskällan/lampan att göra. En tre-armad från Ikea med bajonett-fattning på ljuskällorna. Jag hade två på övre, 1a och 2a? Sedan på X, jord och 1. Se bilagd. Hur Borde jag dra den?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du får nog utveckla dessa delar av texten lite. Det låter som att du kopplat rätt så tillvida att dimmern fungerar men att den inte dimrar lamporna som den ska, dåligt reglerområde? surr? flimmer? Då har du i så fall dålig kompatibilitet mellan dimmer och lampor. Någon av dem behöver bytas till ett annat slag eller fabrikat.T triangulo skrev:
Sedan låter det som att du har en trappkoppling. Vill du använda båda strömbrytarna ska du då koppla enligt schemat i #1. Dvs du måste ha fast fas vid varje strömbrytare, och strömbrytarnas tändtråd ska kopplas samman på puckens "1". För att reda ut detta måste du ta reda på vilken slags trappkoppling du har (standard eller snålvarianten) och var du har fas och tändtråd i den kretsen. Båda strömbrytarna behöver en fjäder.
Det är ett nybyggt hus. kan det hjälpa till att identifiera huruvida det är standard eller snålvarianten?Bo.Siltberg skrev:Du får nog utveckla dessa delar av texten lite. Det låter som att du kopplat rätt så tillvida att dimmern fungerar men att den inte dimrar lamporna som den ska, dåligt reglerområde? surr? flimmer? Då har du i så fall dålig kompatibilitet mellan dimmer och lampor. Någon av dem behöver bytas till ett annat slag eller fabrikat.
Sedan låter det som att du har en trappkoppling. Vill du använda båda strömbrytarna ska du då koppla enligt schemat i #1. Dvs du måste ha fast fas vid varje strömbrytare, och strömbrytarnas tändtråd ska kopplas samman på puckens "1". För att reda ut detta måste du ta reda på vilken slags trappkoppling du har (standard eller snålvarianten) och var du har fas och tändtråd i den kretsen. Båda strömbrytarna behöver en fjäder.
Det var inget surr eller flimmer. Däremot så gick det inte att tända lampan med dimmerknappen om jag först inte tänt lampan med det andra.
Ok, så båda 1or ska gå till 1 på dimmern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ok, så dimmern fungerar precis som den ska.
Ja, du ska koppla enligt schemat i #1. Dina båda trappströmställaren ska alltså parallellkopplas. Dock behöver de inte matas från L på dimmern, utan du kan mata dem med en fasledare från din gruppledning (allt måste givetvis tillhöra samma grupp). Sedan ska båda "utgångarna" på strömbrytarna kopplas till "1" på dimmern ja.
Det går inte att veta hur dina trappbrytare är kopplade. Det måste du reda ut genom att titta i dosor och rita upp kretsschemat så att du hittar vad som fas, tändtråd och mellantråd.
Ja, du ska koppla enligt schemat i #1. Dina båda trappströmställaren ska alltså parallellkopplas. Dock behöver de inte matas från L på dimmern, utan du kan mata dem med en fasledare från din gruppledning (allt måste givetvis tillhöra samma grupp). Sedan ska båda "utgångarna" på strömbrytarna kopplas till "1" på dimmern ja.
Det går inte att veta hur dina trappbrytare är kopplade. Det måste du reda ut genom att titta i dosor och rita upp kretsschemat så att du hittar vad som fas, tändtråd och mellantråd.
Du har den framför dig? Är väl bara att mäta med multimetern? Men det verkar ju väldigt sannolikt om båda är märkta L.Eklknaj skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer