Hej,
Ska ha ett eluttag till eltandborste under kommoden, se bild.
Det kommer att vara ett duschdraperi mot duschhörnan. Ev en kortare glasskärm, 1-2 dm ut från väggen.
Vilken typ av uttag ska jag använda under kommoden? Gär det med "vanligt" eller ska det vara IP-klassat?
Mvh,
Jakob
Ska ha ett eluttag till eltandborste under kommoden, se bild.
Det kommer att vara ett duschdraperi mot duschhörnan. Ev en kortare glasskärm, 1-2 dm ut från väggen.
Vilken typ av uttag ska jag använda under kommoden? Gär det med "vanligt" eller ska det vara IP-klassat?
Mvh,
Jakob
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt reglerna för våtrum får du inte ha ett uttag där, oavsett IP-klass (som för övrigt bara gäller när uttaget inte är i bruk). I praktiken är det möjligt men det kan bli svårt att hitta en elektriker som säger ok.
tack för svar.
Kanske en teoretisk fråga: Får jag montera en IP-klassad kopplingsdosa där, och ha tandborsten fast inkopplad?
Mvh,
Jakob
Kanske en teoretisk fråga: Får jag montera en IP-klassad kopplingsdosa där, och ha tandborsten fast inkopplad?
Mvh,
Jakob
varför det?
Kopplingsdosa tror jag skulle vara ok men jag håller med etompau ovan, inget jag skulle vilja ha.
Sett till riskerna tror jag att det inte är något som helst problem i praktiken med ett uttag där men formellt är det som sagt inte ok.
Sett till riskerna tror jag att det inte är något som helst problem i praktiken med ett uttag där men formellt är det som sagt inte ok.
tack fö förklaringen. Håller med.
Stämmer detta verkligen? Fungerar inte kommoden som en barriär som bryter zonen kring duschhuvudet?tommib skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
För att uttaget i lådan där tandborsten (laddstationen) är placerad ska anses vara oklassat område så handlar om att man inte ska kunna nå fram till uttaget ifrån duschen, en armräckvidd på 120 cm i detta fall med en dusch utan kar. Skåp har varit på tapen tidigare men här tycker jag det står solklart att man ledigt når in i lådan från duschen när luckan är utdragen. I praktiken skulle det säkert fungera utmärkt, torrt och fint i lådan och ingenting man gräver i från duschen, men formellt kan jag aldrig tänka mig att det kan anses ok.
Avsaknad av duschkar gör det också till område 1 som kräver fast anslutning. Det är väl inte förbjudet att ansluta en tandborste fast men... Hade man kunna få det till område 2 så hade uttaget kunnat placeras på högra sidan handfatet, minst 60 cm från karkanten, i värsta fall på andra sidan muggen. Min laddstation är dubbelisolerad och håller IP67 så ur den synvinkeln är det inga problem.
Avsaknad av duschkar gör det också till område 1 som kräver fast anslutning. Det är väl inte förbjudet att ansluta en tandborste fast men... Hade man kunna få det till område 2 så hade uttaget kunnat placeras på högra sidan handfatet, minst 60 cm från karkanten, i värsta fall på andra sidan muggen. Min laddstation är dubbelisolerad och håller IP67 så ur den synvinkeln är det inga problem.
Moderator
· Stockholm
· 52 048 inlägg
Fast då skall det upp på 225cm (hoppas jag minns sifran rätt) höjd för att komma ur område 1. Alternativt 120cm till höger om duschen.