Det "snäpper" till när jag vrider på ventilen, ska jag fortsätta vrida trots att det snäpper till?
Det funkade, nu är trycket jämt och pumpen låter bra. Tack så mycket för hjälpen useless
Däremot så kasnke du måste fylla på förtrycket i expansionskärlet. Pendling från 2.0- 2,5 bar vid ungefär likvärdiga temperaturer är en indikation på att du inte har luft i expansionskärlet.
Tryck in nålventilen och kolla om det kommer luft eller om det kommer vatten. Kommer varken luft eller vatten så måste du fylla på expansionskärlet. Kommer vatten så måste du byta. Kommer det luft så kan det vara lågt förtryck och ändå behöva fyllas på... knepigt underhåll som ofta glöms bort.
Tryck in nålventilen och kolla om det kommer luft eller om det kommer vatten. Kommer varken luft eller vatten så måste du fylla på expansionskärlet. Kommer vatten så måste du byta. Kommer det luft så kan det vara lågt förtryck och ändå behöva fyllas på... knepigt underhåll som ofta glöms bort.
Tack, ska testaBlund skrev:Däremot så kasnke du måste fylla på förtrycket i expansionskärlet. Pendling från 2.0- 2,5 bar vid ungefär likvärdiga temperaturer är en indikation på att du inte har luft i expansionskärlet.
Tryck in nålventilen och kolla om det kommer luft eller om det kommer vatten. Kommer varken luft eller vatten så måste du fylla på expansionskärlet. Kommer vatten så måste du byta. Kommer det luft så kan det vara lågt förtryck och ändå behöva fyllas på... knepigt underhåll som ofta glöms bort.
När jag trycker in nålventilen så kommer inget (Varken luft eller vatten), så antar att den är tom.
Hur fyller jag på? kan jag själv pumpa in luft?
Hur fyller jag på? kan jag själv pumpa in luft?
Du måste göra systemet trycklöst först!
Stäng bort värmeväxlaren och öppna sedan säkerhetsventilen tills trycket försvinner.
Lämna säkerhetsventilen i öppet läge och fyll på till 0,3bar över det statiska trycket.
Statiska trycket är från expansionskärlet till högsta punkten på system omräknat i 0,1 bar/meter
4 meter till översta radiatorn=0,3+0,4= 0.7 bar i förtryck
1 meter =0,4bar
Stäng bort värmeväxlaren och öppna sedan säkerhetsventilen tills trycket försvinner.
Lämna säkerhetsventilen i öppet läge och fyll på till 0,3bar över det statiska trycket.
Statiska trycket är från expansionskärlet till högsta punkten på system omräknat i 0,1 bar/meter
4 meter till översta radiatorn=0,3+0,4= 0.7 bar i förtryck
1 meter =0,4bar
Liknande trådar
-
Bosch Värmepumpens utedel
Vatten & Avlopp -
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
Låter från fjärrvärmen, tickande ljud, pumpen försöker pumpa
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärmepumpen (lowara) slår aldrig till.
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärmemätaren får ström via matningen till cirkulationspumpen
Juridik