Jordfelsbrytare i serie eller inte
En fråga.
Bygger en komplement byggnad och ska köpa hem el material till detta ( Elektriker kopplar in)
Matning är 16A från huvudbyggnad som idag ligger mot huvudcentral och under dess jordfelsbrytare.
Kan man ha Jordfelsbrytare i undercentral också eller ska man koppla om så 16A i huvudcentral inte ligger mot huvudbyggnadens jordfelsbrytare ?.
Elektriker är på semester så får inga svar från honom förrän om 3 veckor och då ska han börja direkt.
Tacksam för råd
Bygger en komplement byggnad och ska köpa hem el material till detta ( Elektriker kopplar in)
Matning är 16A från huvudbyggnad som idag ligger mot huvudcentral och under dess jordfelsbrytare.
Kan man ha Jordfelsbrytare i undercentral också eller ska man koppla om så 16A i huvudcentral inte ligger mot huvudbyggnadens jordfelsbrytare ?.
Elektriker är på semester så får inga svar från honom förrän om 3 veckor och då ska han börja direkt.
Tacksam för råd
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Hur kommer det sig att matningen hamnade där? Det blir inge bra om komplementbyggnaden hamnar under samma JFB som huset. Den JFB du har i komplementbyggnaden kommer inte att göra någon nytta och det är risk att JFBn i huset löser pga för många anslutna apparater. Så matningen bör flyttas utanför JFBn i matande central.
Vill du ha en bra anläggning så kan du göra så här.
Köp hem en till jordfelsbrytare!
Din elektriker ska koppla om matningen i matande ände så den ligger före JFB i huvudbyggnaden.
Obs den kanske behöver säkras ner i huvudbyggnaden beroende på vilken area din matning till komplementbyggnaden har i förhållande till dina mätarsäkringar / area på inkommande matning till huvudbyggnade
Köp hem en till jordfelsbrytare!
Din elektriker ska koppla om matningen i matande ände så den ligger före JFB i huvudbyggnaden.
Obs den kanske behöver säkras ner i huvudbyggnaden beroende på vilken area din matning till komplementbyggnaden har i förhållande till dina mätarsäkringar / area på inkommande matning till huvudbyggnade