En fråga.

Bygger en komplement byggnad och ska köpa hem el material till detta ( Elektriker kopplar in)

Matning är 16A från huvudbyggnad som idag ligger mot huvudcentral och under dess jordfelsbrytare.

Kan man ha Jordfelsbrytare i undercentral också eller ska man koppla om så 16A i huvudcentral inte ligger mot huvudbyggnadens jordfelsbrytare ?.

Elektriker är på semester så får inga svar från honom förrän om 3 veckor och då ska han börja direkt.

Tacksam för råd
 
Hur kommer det sig att matningen hamnade där? Det blir inge bra om komplementbyggnaden hamnar under samma JFB som huset. Den JFB du har i komplementbyggnaden kommer inte att göra någon nytta och det är risk att JFBn i huset löser pga för många anslutna apparater. Så matningen bör flyttas utanför JFBn i matande central.
 
Om du seriekopplar JFB vet du inte vilken av de kommer att löser ut, det kan även händer att både löser ut samtidigt.
 
Den hamnade där för att det fanns sedan gammalt ( Vedbod som är riven ). Tack för svaren, vi kopplar bort i huvudbyggnad och lägger egen JFB i undercentral.
 
Vill du ha en bra anläggning så kan du göra så här.
Köp hem en till jordfelsbrytare!
Din elektriker ska koppla om matningen i matande ände så den ligger före JFB i huvudbyggnaden.
Obs den kanske behöver säkras ner i huvudbyggnaden beroende på vilken area din matning till komplementbyggnaden har i förhållande till dina mätarsäkringar / area på inkommande matning till huvudbyggnade
 
Tack , fick svar av elektrikern nu efter lunch och han sa samma sak. Slutet gott :surprised:), tack för feedback.
 