har fått upp ett datakom fel i displayen.
hur återställer jag detta?
 
Hej! står det combusfel eller com fel ?

Med vänlig hälsning/ Goerana
 
Datacom-fel står det.
 
har du flera paneler? Kommer du åt programmeringsläget från panelen? Isf gå in i programmeringläget *8 instkod sekvens 902 låt stå två minuter gå in i sekvens 903 och kika så din panel finns där.

har du installerat ny hårdvara?
 
en kallstart annars kanske? annars plocka lös panelen och lägg ur allt som ligger på RED, BLACK, YEL, GREEN och koppla in din panel nära centralen med en sladdstump. Du har samma märkning bak på din manöverpanel. kallstart genom att dra säkring och batteri och sedan kör en 902, 903 igen.
 
tryckte *8 och knappade in sekvenserna som du skrev. och nu fungerar larmet igen.

Tusen tack för hjälpen norrbottenssnickaren!(y)
 
mange1978 skrev:
tryckte *8 och knappade in sekvenserna som du skrev. och nu fungerar larmet igen.

Tusen tack för hjälpen norrbottenssnickaren!(y)
Enas problemas :))
 