Håller precis på med en tillbyggnad som omfattar ny entré och nytt badrum.
Jag kommer ha två st fördelarskåp där det ena är till tappvatten och det andra innehåller golvvärme.
Skåpen kommer monteras med luckfronterna i entrén.

Funderar på läckagedräneringarna till skåpen.

Det ena alternativet är att dra in dessa till badrummet vilket ju är bra om det börjar läcka. Men i mitt fall måste de hamna i våtzon 1. Är det ok?

Det andra alternativet är att låta dräneringarna mynna ut i entrén. Där blir det klinkergolv men det finns naturligtvis ingen golvbrunn eller tätskikt. Det skulle klara en liten pöl men ett större läckage skulle leda till skador. Är det bättre än alternativ 1?

Kan man montera skåpen ovanför varandra och låta det övre skåpets dränering mynna ner i det undre skåpet och då bara behöva dra det undre skåpets dränering ut genom vägg?
 
Tror det står i säker vatten att man måste leda ut dränaget i ett utrymme där det normalt inte finns vatten i dvs ej badrum
 
kulle
Andreas_kalmar skrev:
Tror det står i säker vatten att man måste leda ut dränaget i ett utrymme där det normalt inte finns vatten i dvs ej badrum
Naturligtvis ska det mynna ut där det finns golvbrunn
 
  • Gilla
karlmb och 2 till
  • Laddar…
Nej du får inte dra in det i våtzon 1.
Läckageindikering för värmeskåpet kan mynna i entrén.
Läckageindikering för tappvattenskåpet ska mynna i rum med tätskikt.
Men dräneringsröret måste inte mynna precis under skåpet, du kan sidodra det en bit bort om det hjälper dig.
 
K
Är det verkligen så att det inte får mynna ut i badrum? Låter märkligt. Mitt fördelarskåp ligger i skarven mellan badrum, kök och tvättstuga. Skulle ni då dragit dränage till köket istället för till badrummet? Alla tre rum har golvbrunn och tätskikt på golv.

Planen var att dra ut det i badrummet ej i våtzon 1 (hela golvet ska dock räknas som våtzon 1)
 
Jag har tyvärr ingen möjlighet att dra in dräneringarna utanför våtzon 1 i badrummet då dörrhålet kommer i vägen.
Ytan där jag kan montera dränering skulle vara zon 2 om det inte vore för att jag ska ha badkar som utökar zon 1.
Blir det en allvarlig avvikelse att sätta genomföingen i väggen mot gaveln av badkaret (gaveln bort från blandaren)?
 
K
Hela golvet är zon 1. Hur påverkar det?
 
Redigerat:
Gör så gott det går, alltså där du lätt kan upptäcka ett läckagedropp. du kan ju inte trolla.
 
K
Personligen tänker jag att det är bättre att det rinner ut i badrummet där man ofta är än i tvättstugan där man sällan befinner sig.

Frun tycker kanske tvärt om...
 
Det är bra att dra ut det i ett utrymme med golvbrunn, men på ett ställe där man ändå reagerar på om det rinner vatten. Duschen är alltså direkt dåligt och inte heller tillåtet. Vi drog ut våra skvallerrör bredvid toaletten i badrummet. Där skulle åtminstone jag reagera om jag blev blöt om strumporna och då ta reda på vad det är som hänt.
 
H
de ska mynna ut i badrum eller liknande som sudden_82 säger, inget annat
tex. badrum, wc, tvättstuga etc
 