Storlek jordfelsbrytare
Komplettering till det hempularen skrev:
Slå av / lös ut jordfelsbrytaren (med testknappen), slå av huvudbrytaren men slå på alla automatsäkringarna, och mät resistans (ohm) mellan nolla och skyddsjord.
Om du får nåt annat än oändligt så är det bara att börja felsöka...
Slå av / lös ut jordfelsbrytaren (med testknappen), slå av huvudbrytaren men slå på alla automatsäkringarna, och mät resistans (ohm) mellan nolla och skyddsjord.
Om du får nåt annat än oändligt så är det bara att börja felsöka...
Moderator
· Stockholm
· 52 082 inlägg
Nyfiken, hur skapade det ett isolationsfel?
Belysningen matas från huset. Väldigt vanligt att man hade en vanlig strömställare för ladugården i huset. Trefasen har egen matning från hivudsäkringarna. Det är på g med en helt egen central i lagårn. Men allt händer ju inte på en dag. Det som används är frostskyddskabel och elvatten ho till kossorna och någon lampa och detta är nydraget. Detsamma är bortkopplat.
Redigerat:
Tar upp en gammal tråd.
Hur vet man att man har rätt JFB?
Jag bor i en villa där jag betalar för 16A säkring. Huvudsäkringar är 3x16A
Vilken ampere ska en JFB ha då? 25A, 40A, 63A??
Hur "räknar" man fram detta, eller kanske en enkel förklaring?
Hur vet man att man har rätt JFB?
Jag bor i en villa där jag betalar för 16A säkring. Huvudsäkringar är 3x16A
Vilken ampere ska en JFB ha då? 25A, 40A, 63A??
Hur "räknar" man fram detta, eller kanske en enkel förklaring?
Vanliga villor har sällan kraftigare elmatning än att det sitter "gänga II" för huvudsäkringarna.
Dvs det är den vanliga storleken på porslinsproppar som vi vanliga dödliga kan köpa i varenda ICA-butik.
Dessa säkringar finns till max 25A, och därmed har som regel både ellevarantörens matning till huset och allt annat dimensionerats upp till max denna ström, 25A.
Och då blir en JFB märkt med 25A alltså helt tillräcklig.
Det finns sen både mindre likväl som större säkringar (rent fysisk storlek) och knivsäkringar, gänga III finns upp till 63A.
Har man gänga III eller knivsäkringar bör man undersöka anläggningen och ev strömbehov lite utförligare för att sen välja rätt JFB.
Slutligen finns JFB i olika stötströmsklasser, vanligt är 6kA. Vilket också räcker bra om det är max 25A porslinssäkring som huvudsäkring.
Men JFB kan naturligtvis vara på mer än 25A och mer än 6kA, men det är inte nödvändigt. Men om en kraftigare är billigare eller redan råkar finnas i "överblivet bra å ha -lådan" så är det OK att använda denna.
Dvs det är den vanliga storleken på porslinsproppar som vi vanliga dödliga kan köpa i varenda ICA-butik.
Dessa säkringar finns till max 25A, och därmed har som regel både ellevarantörens matning till huset och allt annat dimensionerats upp till max denna ström, 25A.
Och då blir en JFB märkt med 25A alltså helt tillräcklig.
Det finns sen både mindre likväl som större säkringar (rent fysisk storlek) och knivsäkringar, gänga III finns upp till 63A.
Har man gänga III eller knivsäkringar bör man undersöka anläggningen och ev strömbehov lite utförligare för att sen välja rätt JFB.
Slutligen finns JFB i olika stötströmsklasser, vanligt är 6kA. Vilket också räcker bra om det är max 25A porslinssäkring som huvudsäkring.
Men JFB kan naturligtvis vara på mer än 25A och mer än 6kA, men det är inte nödvändigt. Men om en kraftigare är billigare eller redan råkar finnas i "överblivet bra å ha -lådan" så är det OK att använda denna.