Hej.

Hur är det, får man blanda 10 och 16A ledningar i en (dubbel) dosa?
Tänkte använda 16A till ett uttag i en dubbeldosa och sen 10A strömbrytare.
Olika rör in till dosan för dessa två.

Försökte leta på forumet, men hittade inget om detta.

/Lars
 
Det är inte förbjudet, men det är ingen lösning man väljer så du bör anstränga dig för att använda två separata dosor. Om det inte är genomförbart behöver du se till att kretsarna hålls isär och att man fattar vad som är på gång. Vissa dosor har en skiljevägg som tillbehör för att göra detta tydligt. Man kan dock normalt räkna med att den elektriska isolationen mellan kretsarna är uppfylld med FK och godkända toppklämmor.
 
Tack. Får fundera lite.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.