Måste riva ner och göra om?
Nja vad jag förstått ska ett hus med FTX vara HELT tätt. man sätter folie på insidan med 20cm överlapp på alla väggar. Optimalt ska det gå att lägga ett undertryck genom en annordning man sätter i karmen för ytterdörren och pumpar/fläktar ut luft och sedan ser man hur högt undertryck man kan nå för en given evakueringsmängd. Ju mer undertryck man skapa desto bättre ur energiprestanda indikerar det.
Det ska således vara både ång och vindtätt.
Det ska således vara både ång och vindtätt.
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Största problemet med den "missade" plastfolien är att lufttätheten inte blir fullständig. Eventuellt kan man kompensera det med att anbringa en vindtätning på stödbenen som avgränsar kattvinden. Det framgår inte av ritningen om där finns en vägg på hela sträckan eller inte. Om man kan använda plastfolie till detta eller om man bör använda en vindtätning som inte är ångtät beror på uppvärmningsförhållandena.
Vad nyfiken jag blir, jag trodde faktiskt inte att det var superviktigt med just plast om det är undertryck i huset. Då vandrar väl ändå inte luft från den varma sidan till den kalla och ger kondens. Det är väl vid övertryck som den risken är stor, eller om undertrycket är alldeles för lågt. Men jag kanske har fel?
Intressanta funderingar!Ulr123 skrev:Vad nyfiken jag blir, jag trodde faktiskt inte att det var superviktigt med just plast om det är undertryck i huset. Då vandrar väl ändå inte luft från den varma sidan till den kalla och ger kondens. Det är väl vid övertryck som den risken är stor, eller om undertrycket är alldeles för lågt. Men jag kanske har fel?
Själv har jag ingen kunskap, kanske någon annan kan bringa lite klarhet i frågan?
Bra funderingar precis. Har inte heller örnkoll. Men har fått för mig att ångspärrens täthet är viktig för att få bra energiprestanda. Kan tänka mig att undertrycket kan "dra" igenom kall luft i otätheterna. Sen finns det ju en temperaturskillnad någonstans i väggen. Här gör väl ångspärren att vätskan inte kommer igenom o riskerar kondensera inne i isoleringen. Oavsett under eller övertryck tror jag att varmare luft med högre fukthalt kommer gå in i väggarna. Men vet inte vilken fysik jag kan hänvisa till där. Men känslan är att temp o även fukt vill jämna ut sig.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är många bollar att hålla reda på. Poängen med FTX system (mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning) är att det skall råda jämvikt mellan till- och frånluft. Detta gäller dock inte på rumsnivå. Som en följd av de termiska krafterna (varm luft stiger uppåt) kommer det alltid att råda övertryck vid taket och undertryck längs golvet. (Den som är intresserad av fysik kan tänka på allmänna gaslagen, P x V / T = k.) För att ett FTX system skall fungera bra måste huset vara lufttätt åt alla håll. Vattenångan i den varma rumsluften rör sig mot den kalla yttersidan av väggen oberoende av tryckförhållandena. Man bör därför hålla isär lufttäthet och ångtäthet. Hus med FTX system bör vara lufttäta. Behovet av ångtäthet beror på vilket isoleringsmaterial man använt.
Nu har jag alltså plockat bort gips-OSB och skall till att plasta. MEN då kommer min kamrat och menar på att jag borde sätta plasten på stödbenen (alltså precis innanför OSB:n) istället för så som jag tänkt mig, dikt an isoleringen i innertaket.
Vid min lösning skulle kattvinden då vara före/innanför ångspärren, vid kamratens förslag utanför ångspärren.
Hur påverkar våra olika förslag fukt och värme? Vilket alternativ hade ni använt er av?
Vid min lösning skulle kattvinden då vara före/innanför ångspärren, vid kamratens förslag utanför ångspärren.
Hur påverkar våra olika förslag fukt och värme? Vilket alternativ hade ni använt er av?
Medlem
· Stockholm
· 716 inlägg
Vet inte om jag förstod dig riktigt. Men jag tänker innifrån: Gips, OSB, plats (som häftas på reglar/stödben, isolering.Solari skrev:Nu har jag alltså plockat bort gips-OSB och skall till att plasta. MEN då kommer min kamrat och menar på att jag borde sätta plasten på stödbenen (alltså precis innanför OSB:n) istället för så som jag tänkt mig, dikt an isoleringen i innertaket.
Vid min lösning skulle kattvinden då vara före/innanför ångspärren, vid kamratens förslag utanför ångspärren.
Hur påverkar våra olika förslag fukt och värme? Vilket alternativ hade ni använt er av?
Hur skulle man annars göra menar du?