NIBE 1245 - optimera inställningar
denna installation kan väl inte fungera?crazytok skrev:Mmm..... ser vad du menar. Verkar onekligen lite märkligt. Det verkar vara kopplat "ungefär" som 3rörs varianten fast utan extern cirkulationspump.
Man kan ju bara tycka att en installatör som håller på med sådant här borde veta vad han sysslar med... men ingen är ju felfri dock!
Jag kollade på Nibes installationsanvisningar för UKV tanken. Där visar dom en bild med 3rörs kopplingen som ser ut såhär:
[bild]
Och jämfört med den bilden så stämmer det ju dock. Här visar dom ju inte någon extern cirkulationspump?
Tror inte den bilden är tänkt att koppla in grejerna efter och hade du frågat i går hade jag sagt att det inte skulle funkat alls men nu verkar det ju i alla fall funka hyffsat. Läste tråden från början och det är ett nytt hus säkert ok isolerat med golvvärme då borde man inte behöva ha så hög framledningstemp som det är kanske det sker nån typ av själv cirkulation genom golven även om det låter osannolikt. Hur som helst om det är en 3 rörs inkopplad arbetstank så ska den ha en extern cp till golven den interna cirkpumpen i vp ska gå i intermittent drift dvs endast med kompressorn en extern framledningsgivare BT25 monteras på framledningen efter tanken dvs på röret som går till golven och den givaren ska ha bra kontakt med röret för den kommer styra gradminut beräkningen. Hur är golvvärmen lagd i huset i spånskivor eller ingjuten ?
Ok, jag får försöka kolla upp detta med min husleverantör hur det verkligen är tänkt då.
Jag har dock kollat diverse ritningar och det står inget om att det skall vara en extern cp, står bara bara bergvärmepump och ukv. Men det står ju inte så detaljerat på dessa ritningar dock!
Framledningstempen till fördelaren skall ligga på 40,4gr enligt golvvärmeritning.
Totalt flöde 0,464 l/s.
Den interna CP arbetar på intermittent som du säger. Finns dock ingen extern givare vad jag kan se.
Golvvärmen är inguten.
Beräknad förbrukning är 33kwh/m2/år.
Jag har dock kollat diverse ritningar och det står inget om att det skall vara en extern cp, står bara bara bergvärmepump och ukv. Men det står ju inte så detaljerat på dessa ritningar dock!
Framledningstempen till fördelaren skall ligga på 40,4gr enligt golvvärmeritning.
Totalt flöde 0,464 l/s.
Den interna CP arbetar på intermittent som du säger. Finns dock ingen extern givare vad jag kan se.
Golvvärmen är inguten.
Beräknad förbrukning är 33kwh/m2/år.
Det är brine cp som går intermittent hos dig värmebärar cp går i auto vilket innebar att den går hela tiden så länge det finns värme behov. Framledningen på 40 grader gissar jag är vid dut vilket är hur kallt det blir hos dig som mest du ligger på 36 grader fram nu vid några minus grader. Kolla med husleverantören hur dom tänkt men dom verkar seriösa som installerar ukv tank när flödena skiljer sig åt men synd om dom eller röris missat cp och mycket konstigt om det funkar ändå golvvärme brukar inte cirkulera så lätt.
Aha.... nu börjar det likna något! ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ok, då kan jag avläsa att den 16'e december så gick alltså VP igång ca 21 ggr på ett dygn. (dvs i snitt går den igång var 68'e min).
Ca 20-25min varje gång för att producera värme. Oftast även varmvatten direkt efter, och då gick pumpen ca10-15min längre. Alltså en drifttid på ca30-40min sammanlagt varje gång.
Startar den då var 68'e min så är det en stilleståndstid på ca 28-38min varje gång den stannar.
Är detta normalt?
Ok, då kan jag avläsa att den 16'e december så gick alltså VP igång ca 21 ggr på ett dygn. (dvs i snitt går den igång var 68'e min).
Ca 20-25min varje gång för att producera värme. Oftast även varmvatten direkt efter, och då gick pumpen ca10-15min längre. Alltså en drifttid på ca30-40min sammanlagt varje gång.
Startar den då var 68'e min så är det en stilleståndstid på ca 28-38min varje gång den stannar.
Är detta normalt?