Hej! Vi håller på att dra nytt avlopp till köket, och behöver för detta ta upp hål i två av bjälkarna i golvet (källare under). Rörmockaren tipsade då om att ta hålen så långt ned i bjälken som möjligt, ca 5mm från underkant. Detta för att dels få rätt fall, och för att det var bäst för bjälken.

Bjälkarna är cirka 3 m långa och går från mitten av huset till yttervägg. Den ena bjälken vilar på en källarvägg. Hålen som ska tas är 80mm och tas ca 40cm från yttervägg. Bjälkarna är ca 170 mm höga. Kommer vi få problem av detta? Hur stärker vi upp bjälkarna på bästa sätt?
 
Det är inte bäst för bjälkarna med hålet så nära underkant. Hål bör göras så nära mitten av bjälkarna som möjligt. Förstärkningar kan göras med plywood.
 
  • Gilla
Joak och 1 till
  • Laddar…
Så om vi inte kan göra hålet i mitten så borde vi plannera om? För att få in fallet som behövs hamnar hålen nämligen endast 0,5-1cm upp
 
varför inte dra i taket i källaren istället.
 
Då vi planerar att inreda källaren vill vi undvika det i den mån det går. Redan så lågt i tak!
 
K
Drar ni det mitt i ett rum? Annars kan ni ju dra det i en diskret låda längs en vägg? Vi har det så nu och kommer göra likadant i nybygget, väldigt mycket smidigare än att hålla på och göra hål i bjälklaget.
 
Tompsa skrev:
Rörmockaren tipsade då om att ta hålen så långt ned i bjälken som möjligt....och för att det var bäst för bjälken.
Han kan uppenbarligen ingenting om hållfasthet :(
I mitten ska det helst vara som -RB- också skrev.
 
Nu är ju inte rörmokaren snickare, han ser nog hellre att fallet på rören ryms i bjälklag än att snickaren slipper förstärka åsarna. Finns förmodligen en annledning till att Ts skrivit att "fallet skulle bli bra" om hålen togs så långt ner i åsen. Så gör som röris önskat. Och sedan växlar ni av och förstärker om det behövs.
 
Vi tog upp hålen och förstärkte med 21mm plywood och kraftlim, fått okej:at av konstruktör :)
 
  • Gilla
Blund
  • Laddar…