Får ingen värme i mina slingor och ser vid pannan att ställdonen att den står på min. Drar jag ut själva koppen kan jag vrida upp den och få flöde samt värme. Radiatorerna på nedervåningen funkar som dom skall. Vad kan tänkas vara fel? Vad mer behöver ni veta
Ställdon för värmeinställning på min, kopplat till rörledningar och en pump i ett värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Värmesystem med synliga rör, pannor och ställdon i ett pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Så du kan få värme om du vrider på den? Vad är problemet?
 
Misstänker att den skall öppna och stänga automatiskt
 
Antingen är ställdonet trasigt, eller är det nån givare, eller reglercentralen, läs i RC vad du har för värden på utegivaren och framledningsgivaren.

Haka lös ställdonet, alt om den går att handställa så du får värmen tillbaka..
 
Är inte det där en termostat som styr en trevägsventil? Om den står på min kanske du aldrig tillför någon värme till golvvärmekretsen utan den snurrar samma vatten runt runt.

Ska den vara automatisk behöver den vara kopplad till en utegivare på något sätt.
 
De e nog helt rätt. Antar att den får signaler från pannan. Kanske bäst att ringa han som