JFB till 2-fas
Tvåfaslasten använder ingen neutral. Däremot går det en skyddsledare (PEN) mellan last och central. Om man nu inte använder neutralen så borde det väl vara ok att koppla PEN som testneutral till JFB samt från lasten koppla "samma" PEN som skydd förbi JFB in i centralen? Så länge som neutralen på JFB:s utgång inte används så är det ok eller? ...Hjärnsläpp...
Dra 2-fas igenom JFB, testnolla (N) till inkommande sida på JFB och skyddsjord (PE) som nu direkt från skyddsledarskena till lasten.
Du förbryllar lite i onödan genom att benämna skyddjord för PEN. Skyddledare är PE, nolla är N och kombinerad skyddsledare och nolla är PEN. Därför tog det ett tag att fatta..
Du verkar vara inne på rätt spår.
Du förbryllar lite i onödan genom att benämna skyddjord för PEN. Skyddledare är PE, nolla är N och kombinerad skyddsledare och nolla är PEN. Därför tog det ett tag att fatta..
Du verkar vara inne på rätt spår.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Är inte riktigt med på din sista fråga(Juggler), men:
Om du en gång gör om från TN-C till TN-S (4-ledarsystem till 5-ledarsystem) får du INTE gå tillbaks till TN-C (4-ledarsystem) igen!
Alltså TN-C sträcker sig till JFB där det görs om till TN-S där du således har separat N och PE, dessa måste nu hållas separerade.
Hoppas det klarnar lite iaf.
Om du en gång gör om från TN-C till TN-S (4-ledarsystem till 5-ledarsystem) får du INTE gå tillbaks till TN-C (4-ledarsystem) igen!
Alltså TN-C sträcker sig till JFB där det görs om till TN-S där du således har separat N och PE, dessa måste nu hållas separerade.
Hoppas det klarnar lite iaf.
En fråga är om 3fas jordfelsbrytare är specade att garanterat fungera om en fas saknas? D.v.s. innehåller de elektronik för att mäta strömskillnader, eller är det bara helt enkelt strömtransformatorer vars utgång summeras och driver en spole som löser ut jordfelsbrytaren?
Jag skulle nog kolla upp det en extra gång.
Annars verkar idén helt ok, två faser + nolla in på brytaren, och bara två faser ut, skyddsjord till belastningen separat utanför jordfelsbrytaren som vanligt.
Jag skulle nog kolla upp det en extra gång.
Annars verkar idén helt ok, två faser + nolla in på brytaren, och bara två faser ut, skyddsjord till belastningen separat utanför jordfelsbrytaren som vanligt.
Dom funkar alltid (du kan ju få fas-bortfall om en huvudsäkring löser), men om du ska få testkanppen att funka vid en-fas (en tre-fas som bara använder två poler) måste du se till att använda dom två poler som testkanppen är kopplad till och det är oftast specat.yxis skrev:En fråga är om 3fas jordfelsbrytare är specade att garanterat fungera om en fas saknas? D.v.s. innehåller de elektronik för att mäta strömskillnader, eller är det bara helt enkelt strömtransformatorer vars utgång summeras och driver en spole som löser ut jordfelsbrytaren?
Jag skulle nog kolla upp det en extra gång.
Annars verkar idén helt ok, två faser + nolla in på brytaren, och bara två faser ut, skyddsjord till belastningen separat utanför jordfelsbrytaren som vanligt.