Vi har en CTC Eco El luft/vattenvärmepump och har ett litet problem när vi eldar i braskaminen med att det blir kallt i badrummet och i vissa rum på ovanvåningen.
Innetempgivaren sitter bra placerad i övrigt men lite för nära braskaminen.
Vi löser det idag genom att höja innetempen på pumpen men för att göra det måste vi gå ner i källaren.

Hittade en anslutning på pumpen som benämns "Extra" i kopplingsschemat och tydligen aktiverar den nattsänkningen medans den är byglad.
Kollade nu inställningarna och det går att sätta nattsänkningen på plus och då får man ju en "natthöjning".
Vad tror expertisen om att använda denna funktion och höja den önskade tempen med tex. 10'C och låta termostaterna på radiatorerna reglera värmen medans man eldar I braskaminen?

Här finns manualen:
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoEl-V2_2002-2006.pdf
 
Redigerat:
Utan att vara "expert" och utan att ha läst din manual tycker jag det låter fel att försöka lura maskinen genom att dribbla med inställningarna.

Det rätta borde väl vara att flytta innetemp-givaren till ett ställe där den registrerar temperaturen i era bostadsutrymmen, och inte i det gamla pannrummet, eller var den sitter nu.
 
A
Eller kopla ur alt flytta innegivaren.
 
electroluxaren skrev:
Eller kopla ur alt flytta innegivaren.
Vi tänker nog likadant :)

KnockOnWood skrev:
...Det rätta borde väl vara att flytta innetemp-givaren till ett ställe där den registrerar temperaturen i era bostadsutrymmen...
 
Innegivaren sitter centralt i huset i hallen som montörer rekommenderade. Ser ingen annan lämplig placering av den.
Är det inte en nackdel att koppla bort den helt?
Varför skulle det vara ett problem att höja innetempen under tiden man eldar för att få värme på toaletterna m.m.?
 
Du kan ha en tryckknapp som "byglar" nattsänkningen till att vara en eldningshöjning om du vill.
Testa!

Sedan har övriga rätt i att kamin + VP inte är någon lätthanterlig kombo. Oavsett var du sätter innergivaren kommer det att bli fel i vissa lägen.
 
MagHam skrev:
Du kan ha en tryckknapp som "byglar" nattsänkningen till att vara en eldningshöjning om du vill.
Testa!
Lite så som var min tanke var men ville inte göra något dumt...
 
Sätt in två givare å växla mellan en inne i badet å en i hallen är väll bara två trådar mellan
 
Att öka framledningen vid eldning sänker cop på din vp och är ingen bra lösning anser jag bättre koppla ur innegivaren och låta termostaterna reglera bort ev lokal övertemp men får du tex kallt av blåst då får du tända en brasa.
 
En lösning skulle kunna vara:
Flytta innegivaren längre bort från kaminen.
Ställ in termostaterna på önskad tempertur i rummet där kaminen står och eventuellt i angränsande rum som snabbt värms av kaminen så får dessa strypa värmen lokalt i dessa rum när du eldar, medan värmepumpen tuffar på som vanligt och värmer utrymmena längre bort från kaminen.
 