4 422 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Larm när fläkten stannar
Har ett FTX aggregat UNI 3 där frånluftsfläkten ibland stannar. Får då gå upp på vinden och snurra lite på fläkten så den startar. Manöverpanelen visar inget fel. Det enda sättet är att lyssna noggrant på frånluftsventilen. Undrar nu om någon kan tipsa om ett larm som känner av att luften stannat och ge ifrån sig en ljudsignal eller liknande. Vore inte kul att få massa kondens i rören.
Sätt en tryckvakt som sedan kan kopplas till valfri larmutrustning. Tex lampa eller summer.
Tryckvakten brukar monteras med ena slangen i kanalen och den andra låter man vara oansluten. Om fläkten inte fungerar så blir tryckskillnaden 0 och då larmar vakten.
http://www.regincontrols.com/sv-SE/artikel/givare-och-vakter/trycktransmittrar-och-tryckvakter/differenstryckvakt-for-luft-och-neutrala/dtv300x/1618/24333/24336/
Tryckvakten brukar monteras med ena slangen i kanalen och den andra låter man vara oansluten. Om fläkten inte fungerar så blir tryckskillnaden 0 och då larmar vakten.
http://www.regincontrols.com/sv-SE/artikel/givare-och-vakter/trycktransmittrar-och-tryckvakter/differenstryckvakt-for-luft-och-neutrala/dtv300x/1618/24333/24336/
Redigerat:
Lyckades inte redigera mitt tidigare inlägg så här kommer ett nytt med instruktioner för en differenstryckvakt
http://www.regincontrols.com/Root/Documentations/56_187839/DTV_X_prsh_sv.pdf
http://www.regincontrols.com/Root/Documentations/56_187839/DTV_X_prsh_sv.pdf
Här finns en prisvärd, https://www.soliduct.se/tryckvakt-dtv-200/p-1866.htm
Men det kanske är vettigare att fixa problemet med din ventilation istället?
Det kommer väl inte bli bättre med tiden.
Men det kanske är vettigare att fixa problemet med din ventilation istället?
Det kommer väl inte bli bättre med tiden.
Jag skull byta kondingen till motorn så att den går.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Kanske lite smörja i lagren också.
Protte
Protte
Fläktvakten är säkrare. OM det skulle varit en remdriven fläkt och remmen gått av skulle motorn fortfarande dra ström (dock något lägre ström), men inget tryck skulle erhållas.Conqvist skrev:
Liknande trådar
-
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Varför larmar min brandvarnare?
Villalarm & Hemautomation -
Alert alarm - snart slut med 2g, vad tar jag istället ?
Villalarm & Hemautomation -
Varför lossnar det små "träflisor" när jag har köksfläkten på?
Kök -
Matos i källaren när köksfläkten är på
Ventilation