6 237 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Jordfelsbrytaren löser ut av luftvärmepumpen
Sätte in jordfelsbrytare i huset och nu löser den ut på grund av luftvärmepumpen. Tog bort jorden till luftvärmepumpen då fungerar den som den ska. Har även provat att mätt på den. och då får man en ström på cirka 3.5 volt från chassit till nollan. Är det nån kabel som har nån är skavd då eller som ger nån tjuv stöm till chassit?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Vad säger installationsanvisning till pumpen om JFB? Den kanske kräver en dyr typ B.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Har du rätt jordfelsbrytare? Till huset har man 30 mA och luftvärmepump ska ha 300 mA. Den har inte personskydd på samma nivå, utan mest ett brandskydd.