Elkostnad radiatorer borttag av termostat
Vi har bara vattenburen golvvärme nere och sedan radiatorer uppe som också styrs av pumpen.
Var haft dem på max sedan jag flyttat in, men de hinner inte värma upp rummet innan den känner att det är rätt temperatur och stängs av. Därav kommer jag aldrig upp i den värmen jag vill åt i sovrummet.
Ja grejen är att det dragit så jäkla mycket kall luft ifrån fresh ventilerna vid fönstren, så dessa har vi behövt stänga även att vi vet hur viktigt det är med tilluft. Men vi var tvungna!
1. Stäng inte tilluftsventilerna. De är helt nödvändiga för ett bra inomhusklimat. Utan dem får du sämre luft och högre mögelrisk. Om du tycker att det drar kallt kan du byta till ett don som sprider tilluften bättre.
2. Är det ett nybyggt hus? Nibe 750 ger ca 6 kW med kompressorn. Den är alltså jämförbar med bergvärme om man inte har ett jättestort värmebehov. Viktigt är att hålla framledningstemperaturen så låg som möjligt. Ställ alla termostater på max (även för golvvärmen). Att en termostat slår av ökar behovet av framledning och minskar effektiviteten på värmepumpen. Om det är olika varmt i rummen med alla termostater på max behöver systemet justeras in. Om det är för varmt/kallt i alla rum behöver du justera den sk kurvan på värmepumpen, dvs den inställning som justerat framledningstemperatur i förhållande till utetemperatur.
3. Flera inlägg i tråden relaterat till elradiatorer, bortse från dem.
2. Är det ett nybyggt hus? Nibe 750 ger ca 6 kW med kompressorn. Den är alltså jämförbar med bergvärme om man inte har ett jättestort värmebehov. Viktigt är att hålla framledningstemperaturen så låg som möjligt. Ställ alla termostater på max (även för golvvärmen). Att en termostat slår av ökar behovet av framledning och minskar effektiviteten på värmepumpen. Om det är olika varmt i rummen med alla termostater på max behöver systemet justeras in. Om det är för varmt/kallt i alla rum behöver du justera den sk kurvan på värmepumpen, dvs den inställning som justerat framledningstemperatur i förhållande till utetemperatur.
3. Flera inlägg i tråden relaterat till elradiatorer, bortse från dem.
Men vem/vad är det som bestämt att den skall vara 33 grader?Tobbe Eriksson skrev:
Den där kurvan som Tosse nämner är ju alltså det som styr vilken framledningstemperatur värmepumpen kommer att ge baserat på utetemperaturen.
Det kan väl möjligen handla om att termostaten sitter på fel ställe, eller kanske mer troligt att det är dålig luftcirkulation i rummet. Har du termometer i rummen? Det är ett utmärkt hjälpmedel för att se om det verkligen är kallt eller om man bara uppfattar det som kallt (vi människor är bra på att lura oss själva).
Det går som sagt var inte att svara på utan att veta hur dåligt isolerat ditt hus är.
Redigerat:
Så som jag har uppfattat att man justerar in ett värmesystem så gör man så här:
Ställ alla radiatortermostater på max.
Justera framledningstemperaturen (i det här fallet är det kurvan som ska justeras, men om det är lutningen som ska justeras eller om den bara ska förskjutas är svårt att säga) så att det blir lagom varmt i kallaste rummet. OBS! Det kan ta ett dygn eller två innan temperaturen stabiliserat sig!
Sen justerar man alltså ner flödet genom radiatorerna i de rum som blir för varma, så de blir lika varma som kallaste rummet.
Nu är systemet injusterat så att det ger lagom mycket värme till alla rum.
Nu kan man använda termostaterna för att se till att systemet kompenserar om man tillför värme till rummen på annat sätt (matlagning i köket, en massa gäster som ger värme, öppen spis etc).
Ställ alla radiatortermostater på max.
Justera framledningstemperaturen (i det här fallet är det kurvan som ska justeras, men om det är lutningen som ska justeras eller om den bara ska förskjutas är svårt att säga) så att det blir lagom varmt i kallaste rummet. OBS! Det kan ta ett dygn eller två innan temperaturen stabiliserat sig!
Sen justerar man alltså ner flödet genom radiatorerna i de rum som blir för varma, så de blir lika varma som kallaste rummet.
Nu är systemet injusterat så att det ger lagom mycket värme till alla rum.
Nu kan man använda termostaterna för att se till att systemet kompenserar om man tillför värme till rummen på annat sätt (matlagning i köket, en massa gäster som ger värme, öppen spis etc).
Liknande trådar
-
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Koppla bort radiatorer
Värme allmänt -
Laga vägg/tak efter borttagen vägg
Fyllnadsmassor -
Ingen värme i vissa radiatorer efter borttagning av radiator
Värme allmänt