Hej

Vi har en 6 pipig skorsten i vår 100 år gammal hus som skall muras om PG att lerbruket är i dåligt skick.

Kan jag i samband med detta använda skorstenen som följer:

Bakugn 2 pipor
Kakelugn 1pipa
Avloppsventilation 1 pipa
Imkanal 1pipa
Frånluft från VP 1 pipa

Mvh Kristoffer
 
K
Tänk på att luften från vp kan vara väldigt kall. En kall skorsten riskerar att skapa kondens och onödigt mycket sot i de andra kanalerna.

Men de andra sakerna borde gå. Använd den överblivna pipan som nödventilation för den dagen frånluften inte funkar
 
  • Gilla
Mattias_Jo1
  • Laddar…
Luften från avloppsventilationen innehåller fukt som kan ge kondens i skorsten. Den bör du dra i rör hela vägen ut.
 
Claes Sörmland
Det kan ju också bli tråkig avloppslukt i huset de där sommardagarna som luften går bakvägen ned genom skorstenen genom kanalerna. I alla fall jag råkar ut för det någon gång då och då under sommaren.
 
Räkna med röklukt inne vid eldning i kakelugnen. Eldningen drar gärna luft bakvägen genom frånluftskanalerna och om alla piporna mynnar bredvid varandra lär det hända ideligen.
 
Bra, då lirkar jag ut avloppet via ventil i gaveln för jag ett har plåttak som jag inte vill röra mer än det som skorstensrenoveeringen(läs ny från grunden) kräver.

Om det nu intefinns takventiler för efter montage på plåttak.

Frånluften är kall, det får jag leva med, isolerar ev kanalen.
 
Rör i skorstenen?
 