Håller på att renovera en källare och funderar på ventilationen.
Ritning av källarplan med ventilationssystem, inklusive PAX-fläkt, fönster och avfuktare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Bakgrund: Renoverad källare med isolerat golv (under plattan) och väggar (utsida). Murade väggar.

Att ha frånluft via PAX-fläkt i badrummet är självklart. Hur ska jag tänka sedan?

1) Ska det även vara en frånluft i tvättstugan? Den har ju ingen tillluft om dörrarna är stängda. Manuell fläkt?

2) Vad händer då man badar bastu?

Etc?
 
Sätt en PAX i tvättstugan också så bör flödet fungera om du har någon glipa under/ovan dörren.
 
Ja det ska vara frånluftsventilation i tvättstugan.
Tilluften skall helst komma vid tröskeln / underkant dörr.
Detta så luften har så lång väg att gå så möjligt.

Bastun skall ha egen ventilation, detta beskrivs tex här http://www.bastuspecialisten.se/nyheter/hur-du-bygger-bastu
Men jag rekommenderar dig att Googla mer i frågan.
 
Jag blir inte klok på detta!!!

Om jag badar bastu och kör fläkten i badrummet så bör jag få tillluft till bastun uppe vid taket, diagonalt från aggregatet. Detta bör ge behagligt bastuklimat enligt vissa trådar, men är tvärtom det normala??? Det blir dessutom varmt och skönt i badrummet?!
 
Mycket googlande senare så har jag kommit fram till att bastun blir av svensk modell (Tylö) och inte finsk (RT). Detta motiveras av att det är ett fritidshus med typiskt endast underhållsvärme på vintern.

Ventilationen mot allrummet kommer att ske genom tallriksventilen till bastun. Detta är normalfallet när man inte badar bastu. Tillåter tilluft in till badrummet där det sitter en PAX-fläkt. Hålls stängd vid bastubad,

Vid bastubad ventileras bastun enligt bild.
Schematisk ritning av bastuventilation med tallriksventil och 100mm ventilationsrör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


1) verkar det vettigt överlag?

2) är det en riskkonstruktion att ha ett 100 mm vent-rör inlagt i isolering mellan bastupanel och det gamla innertaket?
 
En fråga till

3) Spelar det roll om tallriksventilen för bastuns frånluft sitter i bastutaket (i början av flödet) eller på utsidan av bastun (i slutet av flödet).
 
A
Peter 123 skrev:
En fråga till

3) Spelar det roll om tallriksventilen för bastuns frånluft sitter i bastutaket (i början av flödet) eller på utsidan av bastun (i slutet av flödet).
Hej hur gick det med ovan?
 
  • Gilla
fredrik_pe
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.