Liten BRF (9 lägenheter) - fjärrvärmeanläggning låter på kvällen helt plöstligt?video
Hej!
Vet nån vad det kan bero på när en anläggning börjar låta såhär på kvällarna/nätterna?
[video=youtube;Z1g4FUIm67Y]https://www.youtube.com/watch?v=Z1g4FUIm67Y[/video]
Det har den aldrig gjort förut! Stör rätt mycket i dotterns sovrum
Alla tips på vad man kan göra uppskattas!
mvh
Vet nån vad det kan bero på när en anläggning börjar låta såhär på kvällarna/nätterna?
[video=youtube;Z1g4FUIm67Y]https://www.youtube.com/watch?v=Z1g4FUIm67Y[/video]
Det har den aldrig gjort förut! Stör rätt mycket i dotterns sovrum
Alla tips på vad man kan göra uppskattas!
mvh
Kan du lokalisera var ljudet kommer ifrån?
Kolla tryckmätaren under det röda exp kärlet, har du för lite vatten i radiatorkretsen så kan ljudet komma av att det är luft med i systemet, pumpen kommer då slamra. Det brukar finnas en röd pil som anger vilket tryck man skall ha, är den svarta visaren långt under så fyll på vatten. Var påfyllningskranen sitter har jag svårt att avgöra då bilden är så liten, det kan vara den blå i mitten men jag är lång ifrån säker.
Jag ser inte heller var pumpen till radiatorerna sitter kanske är det den som sitter högt uppe i vänstra hörnet.
Kolla tryckmätaren under det röda exp kärlet, har du för lite vatten i radiatorkretsen så kan ljudet komma av att det är luft med i systemet, pumpen kommer då slamra. Det brukar finnas en röd pil som anger vilket tryck man skall ha, är den svarta visaren långt under så fyll på vatten. Var påfyllningskranen sitter har jag svårt att avgöra då bilden är så liten, det kan vara den blå i mitten men jag är lång ifrån säker.
Jag ser inte heller var pumpen till radiatorerna sitter kanske är det den som sitter högt uppe i vänstra hörnet.
Tack så hemskt mycket! Återkommer direkt ikväll när jag är hemma!mnils skrev:Kan du lokalisera var ljudet kommer ifrån?
Kolla tryckmätaren under det röda exp kärlet, har du för lite vatten i radiatorkretsen så kan ljudet komma av att det är luft med i systemet, pumpen kommer då slamra. Det brukar finnas en röd pil som anger vilket tryck man skall ha, är den svarta visaren långt under så fyll på vatten. Var påfyllningskranen sitter har jag svårt att avgöra då bilden är så liten, det kan vara den blå i mitten men jag är lång ifrån säker.
Jag ser inte heller var pumpen till radiatorerna sitter kanske är det den som sitter högt uppe i vänstra hörnet.
Ja, ungefär här: http://i.imgur.com/t1iMKoJ.jpg - svårt att höra om det är mellan den stora gröna lådan och den här, men runt denna bild ungefär (se video för att förstå var den sitter)mnils skrev:
Jag fotograferade idag när det inte lät och nu inatt när det lät.mnils skrev:Kolla tryckmätaren under det röda exp kärlet, har du för lite vatten i radiatorkretsen så kan ljudet komma av att det är luft med i systemet, pumpen kommer då slamra. Det brukar finnas en röd pil som anger vilket tryck man skall ha, är den svarta visaren långt under så fyll på vatten. Var påfyllningskranen sitter har jag svårt att avgöra då bilden är så liten, det kan vara den blå i mitten men jag är lång ifrån säker.
Jag ser inte heller var pumpen till radiatorerna sitter kanske är det den som sitter högt uppe i vänstra hörnet.
På dagen kl 18: http://imgur.com/a/QwjP6
Ikväll kl 00:50: http://imgur.com/a/ieb4w
Dock, dum som jag är, fick jag inte med den tryckmätare du ville se kl 18, men tog med den nu kl 00:50
Det verkar som vi har för lite vatten i den röda behållaren helt enkelt? Tror du det är problemet?
Är det här farligt eller är det bara jobbigt med ljudet?
Tack!
Ja, ungefär här: http://i.imgur.com/t1iMKoJ.jpg - svårt att höra om det är mellan den stora gröna lådan och den här, men runt denna bild ungefär (se video för att förstå var den sitter)mnils skrev:
Jag fotograferade idag när det inte lät och nu inatt när det lät.mnils skrev:Kolla tryckmätaren under det röda exp kärlet, har du för lite vatten i radiatorkretsen så kan ljudet komma av att det är luft med i systemet, pumpen kommer då slamra. Det brukar finnas en röd pil som anger vilket tryck man skall ha, är den svarta visaren långt under så fyll på vatten. Var påfyllningskranen sitter har jag svårt att avgöra då bilden är så liten, det kan vara den blå i mitten men jag är lång ifrån säker.
Jag ser inte heller var pumpen till radiatorerna sitter kanske är det den som sitter högt uppe i vänstra hörnet.
På dagen kl 18: http://imgur.com/a/QwjP6
Ikväll kl 00:50: http://imgur.com/a/ieb4w
Dock, dum som jag är, fick jag inte med den tryckmätare du ville se kl 18, men tog med den nu kl 00:50
Det verkar som vi har för lite vatten i den röda behållaren helt enkelt? Tror du det är problemet?
Är det här farligt eller är det bara jobbigt med ljudet?
Tack!
Bästa svaret
Ljudet kommer från shuntventilen som reglerar mängden fjärrvärmevatten som strömmar genom värmeväxlaren till din radiatorkrets. Den reglerar framledningstemperaturen som på dagen verkar hålla sig på 25 grader, men på kvällen när temperaturen sjunker utomhus så reglerar den upp det till drygt 60 grader ser det ut som. Är dina element rejält varma då det väsnas mest ?
Verkar som om någon givare eller flödet är fel - normalt skall shuntventilen inte behöva öppna fullt om det inte är långt under nollan ute.
Förresten, är cirkulationspumpen igång, den som syns ovanför temperaturmätaren ?
Verkar som om någon givare eller flödet är fel - normalt skall shuntventilen inte behöva öppna fullt om det inte är långt under nollan ute.
Förresten, är cirkulationspumpen igång, den som syns ovanför temperaturmätaren ?
Som NetNut skrivit ovan så kommer ljudet av att shunten (svarta fyrkanten med grått vred) har öppnat för fullt flöde av fjärrvärmevatten genom värmeväxlaren. Det är ju rätt dåligt väder för närvarande och kallt på natten så det kan kanske behövas lite extra värme, frågan är bara varför den öppnar för fullt.
Jag har samma reglerbox i mitt hus och den styr bara utifrån en givare för ute temperatur det går inte heller att se vilka temperaturer den registrerar på de olika sensorerna eller vilken temperatur den vill hålla så felsökning av det elektriska är inte så lätt.
Mängden vatten i systemet är något låg men kan knappast orsaka problemen om cirkulationspumpen går som den skall vilket den ser ut att göra från bilden.
Jag har samma reglerbox i mitt hus och den styr bara utifrån en givare för ute temperatur det går inte heller att se vilka temperaturer den registrerar på de olika sensorerna eller vilken temperatur den vill hålla så felsökning av det elektriska är inte så lätt.
Mängden vatten i systemet är något låg men kan knappast orsaka problemen om cirkulationspumpen går som den skall vilket den ser ut att göra från bilden.
Liknande trådar
-
Liten skillnad mellan gt8 och gt9
Värmepumpar -
Bärande vägg i badrum? BRF-hus från 1906
Byggmaterial & Byggteknik -
Installation laddstationer i liten BRF - Huvudsäkring och lastbalanserare - Vad mer tänka på?
El -
Hjälp med planlösning - Bygga ut liten stuga(39m2) + 15m2
Fritidshus -
BrF Nybyggd villa - Bättre än 1985-2019? (Stockholm) Tips tack
Köpa & Sälja hus