Medlem
· Västernorrland
· 96 inlägg
Jag ska precis dra igång altanbygget men känner mig osäker på dimensioneringen av altantaket. Har ett hus med en taklutning på 47 grader så det kommer att komma en hel del snö på altantaket då jag bor i Västernorrland.
Tanken är att altanen skall stå på trädgårdsplattor/lecablock och alla reglar och bärlinor är i dimensionen 195x45. Vad tror ni, funkar det här?
Tanken är att altanen skall stå på trädgårdsplattor/lecablock och alla reglar och bärlinor är i dimensionen 195x45. Vad tror ni, funkar det här?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Medlem
· västerbottenslän
· 63 inlägg
Gammal tråd... Men om man gör en sån ursågning. Blir det inte en försvagning? Tänker att bjälken spjälkas vid sågsnittet.F Finndjävel skrev:
Men det kanske är så att dimensionen är bara väl tilltagen för att minska böjning och kommer därför inte påverkas av en ursågning.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Blir bara en marginell skillnad. Urtagningen är i ändan av bjälken, det är nästan ingen vertikal last uppefter husväggen överhuvudtaget. Att det skulle spjälkas är ingen risk.imported_Mogge skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Det där är väl ändå ett helt felaktigt uttalande. Det blir ju en rejäl vertikal last som ska ner där om det samlas mycket snö på taket.F Finndjävel skrev:
Det blir precis som påpekas en försvagning att göra på detta viset och jag tycker nog att det ändå är bäst att räkna på detta eller välja en annan lösning.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Om taket är platt. Eftersom du har en taklutning så blir den minsta vertikala lasten vid takets högsta punkt..P petterovski skrev:
Och eftersom ändträt hela vägen ligger dikt an emot regeln uppefter väggen så kommer urtagningen endast försvaga marginellt.
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Kan du förklara varför du menar att det blir mindre vertikal last vid högsta punkten. I detta fallet kommer det givetvis gå ner mest vertikal last i mittupplaget, men det blir inte mindre vertikal last pga att taket lutar.F Finndjävel skrev:
Och hur menar du att det spelar någon roll att ändträet ligger mot övre bärlinan? Pelarna under den yttersta bärlinan är inte momentstyva i sin infästning. Man kan inte räkna med att de "håller emot" så att säga. Och även om de gjorde det med hjälp av skivverkan eller stagning så vill jag mena att det inte påverkar risken för spjälkning vid det inre upplaget.
Vad jag menar är bara att den här typen av "urjackning" av balkelement är ett skolboksexempel på hur man inte ska göra. Sen kan jag hålla med om att det estetiskt ser bättre ut, men då får man ju kontrollera att det faktiskt håller enligt de regler för dimensionering som finns.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Konstruktionen är olämplig av flera skäl. Risken för sprickor i urjackningen är betydande. Det hade blivit bättre om reglarna på väggen suttit ett snäpp längre ner så att hela bjälken hade fått stöd. Sedan måste man tänka på att det kan bli ganska höga tvärkrafter vid upplaget, inte minst i Västerbotten, vilket kräver en tillräcklig materialmängd på bjälken. En 45x145 C 24 bjälke tål en tvärkraft på högst ca 8 kN (Träguiden) vilket är en fullt möjlig siffra för en takbjälke i Västerbotten. Jackar man ur så reduceras kapaciteten i motsvarande grad.