I tisdags kväll märker vi att lamporna börjar flimra och det börjar låta om elektroniken.
Slår av all el omgående och slår sedan till en säkring som bara besörjer belysning och några vu.
Spänningsmäter ett vu och mäter upp 362volt!.
Varken JFB eller särkingar har löst ut i mitt hus.
Igår kommer elektrikern och konstaterar att det inte är fel i mitt hus utan det är något mellan skåpet i gatan och i huset.
Vattenfalls jour kille kommer några timmar senare och har nu dragit in en provisoriskt kabel så ja nu har el i huset igen.
Vattenfall kommer senare i veckan och stöta kabeln för att se vart den är trasig och om det går att härleda till något. Kommun och fiberföretag har de senaste månaderna grävt både i gatan och på min tomt av olika anledningar, så det kan mycket väl vara de som råkat komma åt kabeln.

När elen nu kom tillbaka kan jag bara konstatera att TV, ventilationsaggregat, nätverksswitch, diskmaskin, någon dimmer, led-lampor samt spisen (kanske fler saker då jag inte hunnit testa allt) gått sönder.

Nu till min fråga.
Jag tänkte kontakt försäkringsbolaget imorgon då de öppnar igen för ej akuta skador.
Sedan antar jag att ja får vänta på vad vattenfall säger om de kan härleda eventuellt fel på kabeln till någon.
Efter det måste jag eventuellt göra något slags skadeståndsanspråk till eventuellt den om någon som haft sönder kabeln?
Skulle tippa på att kabeln är nedgrävd i början på 60-talet då huset är byggt.
Någon som vet hur det är med kvitton? Frågar då jag inte inte har kvar alla trots att många av sakerna inte är mer en ett par år gamla.
Har jag missat något?
Undrar också över hur man skall ställa sig till att ALL elektronik blivit matad med 362v men fungerar nu. Den är ju inte trasig men vad säger att den inte fått sig en smäll och dess livslängd blivit avsevärt förkortad eller kanske går sönder av sviterna om någon månad eller så.

Tacksam för tips. Får nämligen känslan av att detta kommer bli ett "detta ligger inte på vårat bord problem du får prata med det andra företaget" tjafs.
 
Låter som ett pen avbrott tror inte att den utrustning som är hel kommer att få några problem på grund av den vid tillfället belastningen av faserna så sjunker spänningen motsvarande den höjning du mätte på den fasen på dom andra dvs ca 120 volt
 
Ok tack bra att veta.
Dock har tex alla mina datorer i datorrummet inte gått sönder men switchen har gjort det trots att de sitter på samma VU.
Samma sak med TVn. Den en dator och förstärkare samt en sub går till en annan säkring men de tillsammans.
Så det är ganska troligt att de fått samma spänning.
 
Triton242 skrev:
Ok tack bra att veta.
Dock har tex alla mina datorer i datorrummet inte gått sönder men switchen har gjort det trots att de sitter på samma VU.
Samma sak med TVn. Den en dator och förstärkare samt en sub går till en annan säkring men de tillsammans.
Så det är ganska troligt att de fått samma spänning.
Prova ett annat nätaggregat om du kan till switchen om det är en sådan modell som har den i väggen å sedan en anslutning direkt till switchen.
 
Troligen är det den som gått sönder ja. Tyvärr har jag ingen sådant med rätt spänning att prova med.
 
Fast spänningsökningen står i direkt relation till effekten kanske nån mer pedagogisk medlem kan förklara tex bo.s...
 
S
Trist, hoppas verkligen du får ersättning för detta.

Jag orsakade ett nollfel när jag var ganska färsk som elektriker, då rök kyl, tv, tvättmaskin. Kolla igenom allt innan du lämnar in några skaderapporter.
 
Lite dåligt att elektronik ska vara så känslig. Elapparater i hemmet ska tåla en kort impuls på 2.5 kV! så man kan tycka att de även borde klara uppemot 400 V kontinuerligt. Troligen inga stora skador på småelektroniken, lätt att laga, typ en säkring. Är det en sep nätadapter så finns ju ersättare hos Kjell m.fl. Spishällen kan vara värre, de brukar brinna ordentligt.

Det kan ju bli aktuellt att försöka laga beroende på vad försäkringsbolaget säger, och vilken ersättning man får, om det är lönt med tanke på självrisken.
 
Det är stor skillnad på en transient på 2.5kV och 400v kontinuerligt! Troligtvis sitter en varistor eller tvs diod som skydd och den kan klara höga sjukt höga effekter under en kort stund, men överspänning under lång tid gör att de brinner. Konsumentelektronik är sjukt prispressad och man lägger inte mer skydd och eller spänningståliga komponenter i onödan. Jag utvecklar både konsumentelektronik och industriell, militär, och fordonselektronik och det är stor skillnad på de olika typerna.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Nu vet jag ju inte hur länge detta pågick exakt innan vi stängde av huvudströmmen men då jag var ute i trädgården och frugan höll på med annat så kan det mycket väl pågått i 5-10 minuter innan vi märkte det och sedan tar det några minuter innan man märker att något är rejält fel.
Vill inte veta vad som kunnat hänt om vi inte var hemma när det hände.

Själva spisen är Gasol. Ugnarna, fläktarna och ja displayen går på el o de fungerar inte.
Det fräste rett rejält i den innan ja han få av strömmen.

Det jag är mest är orolig för det är huruvida elektroniken som fungerar idag eventuellt tagit skada och kanske börjar haverera om några månader något år istället för att hålla den beräknade livslängden.
Jag vet att det är mer eller mindre omöjligt att sia om men det känns inte alls som det är helt långt borta att det kan vara just så.

Sedan hoppas jag verkligen inte att jag blir speciellt ekonomiskt drabbad av detta då det inte är mitt fel på något vis att det skett som skett. Tyvärr misstänker jag att det kommer kosta mig en slant i slutändan.
 
Redigerat:
Detta hände väns far, då hade elbolaget fått fel i ett skåp.
Dom ersatte allt trasigt utan kostnad för han, vet dock inte hur dom gjorde uti övrig elektronik som höll, men du ska helt klart ta upp detta med vem som nu kommer ta ärendet.
 
tommib
Triton242 skrev:
Sedan hoppas jag verkligen inte att jag blir speciellt ekonomiskt drabbad av detta då det inte är mitt fel på något vis att det skett som skett. Tyvärr misstänker jag att det kommer kosta mig en slant i slutändan.
Jag beklagar det som hänt er och det är som flera andra sagt sannolikt ett nollsläpp/PEN-släpp som orsakat det.
Det jag reagerar på är din inställning ovan. Är det så att det automatiskt är någon annas fel om det inte är ditt? Olyckor händer, de drabbar tyvärr människor ekonomiskt. Denna inställning att allt alltid måste vara någons fel är vanligare och vanligare och för mig lite märklig.

Med det sagt hoppas jag att nätbolaget, eller vem det nu kan vara om det är någons fel, ersätter er för skadan. Om inte annat så av goodwill.
 
tommib skrev:
Jag beklagar det som hänt er och det är som flera andra sagt sannolikt ett nollsläpp/PEN-släpp som orsakat det.
Det jag reagerar på är din inställning ovan. Är det så att det automatiskt är någon annas fel om det inte är ditt? Olyckor händer, de drabbar tyvärr människor ekonomiskt. Denna inställning att allt alltid måste vara någons fel är vanligare och vanligare och för mig lite märklig.

Med det sagt hoppas jag att nätbolaget, eller vem det nu kan vara om det är någons fel, ersätter er för skadan. Om inte annat så av goodwill.
Jag kan förstå hur du tänker (tror jag). Ja gör själv så ibland. Tyvärr kommer jag alltid till insikten att mitt resonemang inte håller riktigt hela vägen enligt mig själv när jag synar det.
Därför skulle ja vilja innan ja går in mer exakt på hur jag resonerar kring just detta fallet att du utför en bättre beskrivning hur du resonerar. Dra gärna en jämförelse där du står som den drabbad. Vi kan säga att någon kört in och demolerat din bil som står helt korrekt (lagligt) parkerad.

EDIT: kom på att detta kanske bara havererar tråden ;/ Skicka mig ett PM eller nått så kan vi diskutera vidare utanför eller i en helt ny tråd någon annanstans på forumet.
 
Redigerat:
tommib
Vi kan hellre säga att du krockar med en älg som springer ut i vägen när du kör, lagligt, på vägen. Eller att du drabbas av svår sjukdom, säg akut pancreatit (googla....) utan att ha druckit sprit.

Men ja, det sabbar tråden. Jag är inte intresserad av att diskutera detta via PM, jag ville bara påtala det i mitt tycke märkliga resonemanget att man aldrig ska kunna bli ekonomiskt drabbad om man inte är vållande till skadan. Livet är inte så enkelt, tyvärr. Livet är inte heller rättvist.

Men jag ger mig nu......
 
  • Gilla
TreeView
  • Laddar…
Det logiska är om en apparat får stöt i form av högre voltag, ifall går den sönder på en gång eller klarar sig. Så att säga nåt mellan läge med en försvagad apparat som har fått bättre förutsättningar att gå sönder, tror inte jag att det existerar (personlig uppfattning).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.