Obs att det bara är skyddsjord man inte får dra in i ett i övrigt ojordat rum, sann jord går dock bra, dvs gas/vatten/element/armering etc...
 
Hej.

Om det står i elementtillverkarens anvisning/bruksanvisning att elementet SKALL anslutas till ett jordat uttag då?

Vad händer då?
 
Det får inte monteras i en ojordad miljö utan man får skaffa ett annat som är dubbelisolerat.
 
Okej.

Så om man köpt nya element för tusentals kronor och satt upp för att sedan låta en elektriker komma och koppla in.
Då går detta ej då??

Rummen/huset har ojordad miljö.

Så elementen är felköpta?!?!?
 
Det enkla svaret är, Ja de är felköpta.

Ett sätt att lösa det skulle kunna vara om du kan få tillverkaren/importören att godkänna att de installeras i ojordad miljö. Principen är att tillverkarens instruktioner skall följas. Normalt så är det tillåtet att koppla in apparater med skyddsjord i ett rum med ojordad miljö (men inte tvärtom).

Men i det här fallet har tydligen tillverkaren utfärdat en restriktion, vanligt för elradiatorer.
 
Okej!

Får gå vidare med detta. Läste en text på elsäkerhetsverkets sida:

"Du får använda elelement som är avsedda att jordas i rum med ojordade uttag, så länge du inte jordar elelementen"
 
En variant är att fixa en jordad miljö i dom aktuella rummen genom att byta till jordade uttag. Det kan mycket väl finnas skyddsjord i många kopplingsdosor för matning av badrum,kök,utebelysning och utomhus uttag. I många " element slingor" finns jord framdragen för kök och badrum m.m.

Det kan redan vara så att villan har fått en öppen planlösning mot kök eller att golv har bytts ifrån plastmatta till kliniker i hallen o.S.V. Sådana åtgärder kan göra att den isolerade miljön redan är " bruten" . Det gör att jordade uttag redan är ett krav. Det är många husägare som inte känner till att ett reńt "snickarjobb" kan påverka elsäkerheten och regelverket kring installationen. Montage av jordade vägguttag och jordfelsbrytare höjer både värdet och elsäkerheten på fastigheten.
 
Enklast och kanske även bäst är nog att ansluta till de befintliga ojordade uttagen, förutsatt att det är en korrekt orörd installation enligt den principen. Vad tillverkare anger i många fall likt detta har ofta inget annat bakom än för dem formella skäl.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Kravet på jord kan ha att göra med EMI om det är en elektronisk termostat. Vet att det pratades en hel del om jordning av datorer i mitten av 90-talet. Vad jag mins var det för att skärmarna inte skulle avge för mycket strålning av något slag.
 
Mikael_L
Jag tycker precis som GK100, skit helt enkelt i att jorda.

Det är ju mest bara snömos att kräva jordning av radiatorn, troligen mest ett slenteriankrav.
Jag skulle kopplat in det ojordat utan att blinka!


Och alternativet till detta är att helt enkelt jorda hela rummet.
 