K
Hej

Har en befintlig anläggning med en DSC neo 2032
Centralen har sektioner 1-8 och jah har ett utbyggnadskort som tar 9-16.
Trådlösa sektioner sitter på sektionerna 17-21.

Nu har jag monterat ytterligare ett utbyggnadskort. Jag förväntar mig att det ska ta sektionerna 25-32 men så verkar inte vara fallet. Någon som har en idé om vilka sektioner som det nya kortet tagit?
 
K
Hej.

Vet inte om det var det bästa tillvägagångssättet men problemet är i alla fall löst och informationen är kanske till hjälp för någon.
Jag fick ta bort de trådlösa sektionerna helt och hållet från systemet. *8 --> [902] --> [101]-[109] Radera modul.
När modulererna var raderade startade jag om. Efter det fanns utbuggnadskortet på sektionsbanken 17-24 och de på HS2108:an inkopplade sektionerna gick att hitta.
Jag gjorde ny auto-enroll av de trådlösa modulerna och de hamnade med automatik på sektion 25 och framåt.
 
  • Gilla
puttrix
  • Laddar…
RilleRock
Av erfarenhet för att slippa detta scenario "brukar" man börja lägga de trådlösa bakifrån och de trådbunda framifrån.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.