Hejsan jag är ny på forumet.

Tänkte handla vedpanna från polen och då från sida kotly.com

Finns det någon här som har egna erfarenheter av att handla därifrån eller kanske tips någon annan sida.

Tack på förhand.
 
Jag har handlat panna, expansionskärl och acktank därifrån och det gick bra. Det finns några inlägg här på forumet om andra som också handlat där.
Att tänka på är att du behöver truck att lasta av med när leveransen kommer, eller var så i alla fall, det här är några år sen.
 
Hur är det med typgodkännande?
 
Min panna var typgodkänd i EU, begärde och fick ett typintyg från Kotly innan jag beställde, som jag skickade till kommunen i samband med bygganmälan.
 
finns mycket på ebay.de också. Inte bara polen som är billiga numera utan kika på den panna du är sugen på och sök på artikelnummer eller pannbeteckning på ebay också.
 
nordlundtorsboda skrev:
Hejsan jag är ny på forumet.

Tänkte handla vedpanna från polen och då från sida kotly.com

Finns det någon här som har egna erfarenheter av att handla därifrån eller kanske tips någon annan sida.

Tack på förhand.
Sotaren i min hemkommun var väldigt noga med typgodkännandet, kolla innan så slipper det bli jobbigt på slutet.
 
Hej,

I december -15 köpte jag ett komplett värmesystem från Finland www.hemeltron.fi. En Atmos dc75se (heter dc75sf i Sverige och kostar det dubbla, exakt samma panna) 5m3 färdigisolerad "Akvaterm" Ackumulatortank laddpaket och shuntpaket, allt av högsta kvalitet. Vi hade mailkonversation (på svenska) för att komma fram till vad som passade oss bäst. Sjukt nöjd, både över hela affären och slutresultatet.

Lycka till!
 
Redigerat:
Det är precis en sån panna jag tänkt mig, fungerar den bra rent praktiskt?
Hur mycket värmer du och hur mycket eldar du?

Mvh/ micke
 
Jag värmer 150 kalla kvm i ett plan, högt i tak och ingen isolering någonstans. Som nu när det var -5 grader och runt nollan dagtid så eldade jag med 48 h mellanrum. Då tanken är 25 gr uppe nere fyller jag den till nästan 90 grader på ett inlägg.
Pannan i sig är ju ett monster, utan en massa lullull. Den har en fläkt, thats it. Alltså få grejer som kan gå sönder...
Varken jag eller frun har nånsin eldat i vedpanna förut och speciellt inte med 1 metersved, bortsett från majbrasan. Men allt funkar fint, var ju såklart en inkörs och läroperiod där i början men nu har man fått kläm på den och kan förutse vad som händer när man gör vad.
DSC_0661.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Vedboden och 1 till
  • Laddar…
B Barrdahl skrev:
Jag värmer 150 kalla kvm i ett plan, högt i tak och ingen isolering någonstans. Som nu när det var -5 grader och runt nollan dagtid så eldade jag med 48 h mellanrum. Då tanken är 25 gr uppe nere fyller jag den till nästan 90 grader på ett inlägg.
Pannan i sig är ju ett monster, utan en massa lullull. Den har en fläkt, thats it. Alltså få grejer som kan gå sönder...
Varken jag eller frun har nånsin eldat i vedpanna förut och speciellt inte med 1 metersved, bortsett från majbrasan. Men allt funkar fint, var ju såklart en inkörs och läroperiod där i början men nu har man fått kläm på den och kan förutse vad som händer när man gör vad.
[bild]
Hej Hur går det med din Atmos 75:an. Varit sugen på att skaffa en ännustörre panna och tjikat på jsut denna. Men undrar om den är så effektiv, Men d klart den är bra pris på den mot att köpa en hargasser eller en ETA. NI säger att ni fyller 5kbm tank på 1 ilägg är det med fullbelastning , menar att värmen går ut i lokalen oxo. för att den måste värmas först eller är det så lokalen är rätt temp och nästan hela inlägget går in i tanken.

Pratade med Atmos sverige engång för någe år sedan. Tydligen så importerar dom pannan och sedan gör dom lite små modifikationer på den. tror den största var att dom moterade tryckande fläkt på den för att det kunde brinna lite dåligt beroende på vedkvallitet.
 
I Izvek skrev:
Hej Hur går det med din Atmos 75:an. Varit sugen på att skaffa en ännustörre panna och tjikat på jsut denna. Men undrar om den är så effektiv, Men d klart den är bra pris på den mot att köpa en hargasser eller en ETA. NI säger att ni fyller 5kbm tank på 1 ilägg är det med fullbelastning , menar att värmen går ut i lokalen oxo. för att den måste värmas först eller är det så lokalen är rätt temp och nästan hela inlägget går in i tanken.

Pratade med Atmos sverige engång för någe år sedan. Tydligen så importerar dom pannan och sedan gör dom lite små modifikationer på den. tror den största var att dom moterade tryckande fläkt på den för att det kunde brinna lite dåligt beroende på vedkvallitet.
Hej! Jo det går fortfarande bra med pannan. Tredje året nu. Jag har ingen erfarenhet av ETA och hargasser men förstår att där finns mer elektronik och styrning av primär /sekundärluft. På ett sätt hade det varit fint med något mer avancerat där man krämar ur vartenda kW ur veden men jag tror att med den uppgraderingen så går det nog många år innan man har tjänat in det. Största fördelen och insparningen ser jag ändå i tid såsom i uppkapning, stapling och hanteringen av veden. Och gärna lång tid mellan eldning.

Ja det är väl en sällan gång som huset har svalnat av 3-5 grader men normalt sett eldar jag när det börjar närma sig tomt i tanken. Och ibland får jag slänga in några få bitar till . Som regel inte.

Sist jag kollade skulle den svenska återförsäljaren ha ca 80000 för pannan och den kostar ca 40 kkr på andra sidan Östersjön. En mycket dyr uppgradering i mina ögon. De säljer den fläkten som reservdel för 1800~... Finns också att hitta samma fläkt för under 500 kr på diverse sidor på nätet. Men med torr ved har jag aldrig upplevt något bekymmer med dålig effekt. Men jag har haft fundering på att sätta in en fläkt men får se om det någonsin blir av
 
B Barrdahl skrev:
Hej! Jo det går fortfarande bra med pannan. Tredje året nu. Jag har ingen erfarenhet av ETA och hargasser men förstår att där finns mer elektronik och styrning av primär /sekundärluft. På ett sätt hade det varit fint med något mer avancerat där man krämar ur vartenda kW ur veden men jag tror att med den uppgraderingen så går det nog många år innan man har tjänat in det. Största fördelen och insparningen ser jag ändå i tid såsom i uppkapning, stapling och hanteringen av veden. Och gärna lång tid mellan eldning.

Ja det är väl en sällan gång som huset har svalnat av 3-5 grader men normalt sett eldar jag när det börjar närma sig tomt i tanken. Och ibland får jag slänga in några få bitar till . Som regel inte.

Sist jag kollade skulle den svenska återförsäljaren ha ca 80000 för pannan och den kostar ca 40 kkr på andra sidan Östersjön. En mycket dyr uppgradering i mina ögon. De säljer den fläkten som reservdel för 1800~... Finns också att hitta samma fläkt för under 500 kr på diverse sidor på nätet. Men med torr ved har jag aldrig upplevt något bekymmer med dålig effekt. Men jag har haft fundering på att sätta in en fläkt men får se om det någonsin blir av
Jaha ok. Hur lång tid tar det att starta upp pannan denna atmos. 75 som du har.
Vad ligger rökgaser på?

Vilken dimension på rör är det till pannan?
 