1 878 läst · 7 svar
2k läst
7 svar
Golvvärme. Nackdelar med fler korta slingor än färre långa?
Någon som har koll om det finns några nackdelar att ha flera korta slingor i ett 20 mm system mot att ha färre och längre?
T.ex. Rum på 38 m2.
3x50 meter slingor.
Eller 2 x75 meter.
Det enda jag kommer på är såklart att det blir dyrare med extra grupp i fördelaren samt att värmeangivningen kanske blir sämre då det inte "hinner" bli ett delta T på vattnet?
Kommentarer?
T.ex. Rum på 38 m2.
3x50 meter slingor.
Eller 2 x75 meter.
Det enda jag kommer på är såklart att det blir dyrare med extra grupp i fördelaren samt att värmeangivningen kanske blir sämre då det inte "hinner" bli ett delta T på vattnet?
Kommentarer?
Vi har 6 slingor i vårt 70kvm stora rum fördelat på två termostater. Två slingor ligger längs med en elva meter lång fönstervägg och med tätare avstånd och har en egen termostat. De andra fyra slungorna liggerlängre inåt rummet och de delar på en termostat. Alla slingorna är ungefär lika långa.
Okej. Så om jag håller mig under de rekommenderade längden. Vad är fördelen med att hålla nere slinglängden? Mottrycket minskar självklart. Något annat?lat skrev:
Då måste jag fråga. Hur fixade du tätare slingor? Körde du med gles och plåtar? Tanken har slagit mig att tar ner cc´n till 200 istället för de vanliga 300. Gles och plåt blir det. Men plåtarna är ju gjorda för just 300... Hur gjorde ni?Hemmakatten skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
I slutet på en slinga är det kallare än i början och ju längre desto kallare. Kan ju bli så att sista biten bara blir transportsträcka.
Plåtarna går endera klippa eller så får de ligga med överlapp om man ska ha tätare än 300.
Protte
Plåtarna går endera klippa eller så får de ligga med överlapp om man ska ha tätare än 300.
Protte
Slingorna lades i innan grunden gjutits och najades i armeringsjärnet. Vi har 16 cm mellan de tätaste slingorna längs fönsterväggen och 25cm mellan de andra. 30cm är ett mått som husföretagen använder, men har flera gånger läst att värmen inte räcker till när det är som kallast.TotalControl skrev:Okej. Så om jag håller mig under de rekommenderade längden. Vad är fördelen med att hålla nere slinglängden? Mottrycket minskar självklart. Något annat?
Då måste jag fråga. Hur fixade du tätare slingor? Körde du med gles och plåtar? Tanken har slagit mig att tar ner cc´n till 200 istället för de vanliga 300. Gles och plåt blir det. Men plåtarna är ju gjorda för just 300... Hur gjorde ni?
Perfekt! Tack alla! Decided it is 200 cc (Med Yoda röst)
Liknande trådar
-
Styra fler än golvvärmefördelare?
Värme allmänt -
rörfördelare för att dela upp matning till flera golvvärmefördelare
Värme allmänt -
Installera vattenburen golvvärme i existerande vindsvåning (flerbostadshus)
Värme allmänt -
Golvvärme: Hur skarva flera slingor i större rum (>= 40m2)
Värme allmänt -
Lågbyggande golvvärme - nackdelar?
Värme allmänt